그림의 연동 제어는 어떻게 이루어지나요?
Reply #22019-03-19
이건 그냥 공정 흐름도 아닌가요?
Reply #32019-03-20
회로도를 보면, 흐름도의 경우 밸브 위에 점선이 그려져 있는 것을 볼 수 있습니다. 이 점선은 다른 검출 장치, 예를 들어 FV-2000으로 연결됩니다. 또 다른 경우로는 점선이 FT-2000으로 연결되기도 합니다. 이런 경우는 단순한 제어 회로입니다. FT-2000의 유량 제어 밸브인 FV-2000의 개도가 조절됩니다. 마찬가지로, 그림에서 PV-4104-1과 PV-4104-2는 이중 회로 제어 방식을 사용하는데, 두 장치의 점선들이 하나로 합쳐져서 압력 변환기로 연결됩니다. 그러면 두 개의 밸브는 이 압력 변환기에서 나오는 압력 신호에 따라 개도가 조절됩니다.연쇄에 관해서는, ‘연동’이라는 말이 사용되는데, 이는 연동 로직 다이어그램을 살펴봐야 합니다. 그 안에서는 주로 MCC와의 연동만 다루어지며, 일반적으로는 전기가 계측기에 신호를 주거나, 계측기가 전기에 아날로그 제어 신호를 보내는 방식 등이 있습니다. 예를 들어, 압축기의 주파수 변환 제어를 어떻게 구현할 것인지, 압축기의 긴급 정지를 어떻게 처리할 것인지 등은 설계된 로직 다이어그램을 통해 알 수 있습니다.
Reply #42019-03-20
공정 흐름도가 아니라 PID 도입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.