이중 코일식 솔레노이드 밸브는 6kg의 공기압으로는 제대로 열리지 않지만, 4kg의 공기압으로는 정상적으로 열립니다

2019-03-19View Original

Thread Content

제목 그대로, 공기압이 0.6MPa인데 밸브가 제대로 열리지 않습니다. 조금만 작동해도 공기가 빠져나가고, 공기가 실린더로 들어가지 않는 것 같습니다. 아마 공기가 우회 경로를 통해 빠져나가는 것 같습니다.가스 공급 압력을 0.4MPa로 낮추어 보니 정상적으로 열리네요.밸브가 정상적으로 닫혔습니다.분석: 실린더에는 누출이 없어야 합니다(그렇지 않으면 꺼져 있어도 정상이 아닐 것입니다).전자식 밸브의 밸브 본체 슬라이드 밸브 실링 링은 양호해야 합니다(0.4는 새지 않고 0.6이면 새나요?)말이 안 돼요).선도용 실링 링도 문제가 없어야 합니다(선도용 밸브 코어 전체를 교체했는데, 2~3회 작동한 후에도 문제가 그대로입니다).솔레노이드 코일의 흡입력이 부족한 것이 아닌가요?(저전력의 1.8W 코일이 사용되었습니다).전문가나 비슷한 상황을 겪은 형제들이 조언을 해줄 수 있습니다.먼저 감사드립니다!!!
Reply #22019-03-20
당신의 솔레노이드 밸브 사용 조건이 해당 범위에 있는지 확인해 보시기 바랍니다.또한 밸브 시트 실링 패드가 손상되지는 않았는지 확인해 보세요.이런 문제는 장비 자체에 내재된 문제인지, 아니면 후천적으로 발생한 문제인지를 구분해야 합니다.후천적으로 발생한 문제라면 전체를 교체한 뒤 다시 시도하는 것이 가장 좋습니다.선천적인 경우라면 설계 측면의 선택 문제를 연구해야 합니다.
Reply #32019-03-20
기압이 너무 높은 건가요?하지만 해당 밸브의 작동 압력은 1MPa 이하를 만족합니다.동작 전압도 확인해 보니, 22.8V DC의 부하가 걸렸을 때 그 동작 전압은 명목 전압의 85%, 즉 20.4V DC면 충분했습니다.
Reply #42019-03-20
사용 조건인 전압, 기압, 공기원의 청정도는 모두 사용 범위를 충족합니다.제조사의 A/S 점검 결과 밸브 내 실링 링은 정상이었으며, 동시에 전체 가이드 밸브 코어와 실링도 교체되었습니다. 그러나 두세 번 사용한 후에도 문제가 계속되었고, 전체 솔레노이드 밸브를 교체해도 근본적인 해결은 이루어지지 않았습니다.현재는 소비전력이 큰 코일로 교체하여 흡착력의 영향을 판단해보려고 합니다.그리고 다시 한 번 실린더 내부에 누설이 있는지 확인합니다.
Reply #52019-03-20
이 게시글은 마지막으로 CHANGBAISHI가 2019-3-20 09:47에 수정했습니다. 다른 브랜드로 바꿔서 사용해보거나, 청소를 해본 후에도 문제가 있는지 확인해 보세요. 솔레노이드 밸브의 공기 공급 시스템인 “3중 처리 장치”(즉, 필터링, 압력 감소, 오일 주입)에 문제가 있는지도 점검해 보세요.예: 필터 막힘, 감압 밸브 문제, 윤활유 주입량 문제.
Reply #62019-03-20
불가능해요. 6킬로그램의 기압은 정상적인 사용 범위에 있어요.전자식 밸브의 문제는 아닐 것입니다
Reply #72019-03-20
문제가 아직 분석 중이라 구체적인 모델명은 당분간 제공할 수 없습니다. 혹시 솔레노이드 밸브 자체의 문제가 아니라면 좀 난처할 텐데, 그렇지 않나요?
Reply #82019-03-20
새로 설치하는 장비의 공기원 품질에는 문제가 없을 것입니다. 메인 파이프에는 정밀 공기 필터가 있으며, 밸브에는 공기 필터형 감압 밸브가 장착되어 있습니다.다른 브랜드로 교체하는 것도 고려했지만, 이런 듀얼 컨트롤 방식의 2위치 5웨이 밸브는 애초에 잘 사용되지 않아서, 당분간은 다른 브랜드로 교체할 수 있는 것이 없습니다.정상적으로 작동하는 동일한 모델이자 동일한 브랜드의 솔레노이드 밸브로 교체해 보았지만, 근본적인 문제는 해결되지 않았습니다.
Reply #92019-03-20
6킬로그램이면 과압 보호가 작동하지 않습니다.설명하건대 여전히 누출이 있습니다.밀봉은 6킬로그램은 견디지 못하지만, 4킬로그램은 견딜 수 있다.하지만 곧이에요.수리할 준비를 하세요.
Reply #102019-03-21
이 전자식 밸브가 이미 완성된 제품이라면, 계측기용 공기 공급원의 청소를 우선적으로 처리하는 것이 좋습니다.계기용 원료관은 산화되거나 녹이 슬지 않는 구리제, 아연 도금(나사 연결)된 관을 사용해야 합니다.전자식 밸브는 가스가 흐를 수 있어야 하므로, 특히 새로 설치할 때는 파이프라인 내의 이물질 제거에 신경을 써야 합니다.
Reply #112019-03-21
받았습니다.감사합니다!장치가 방금 작동하기 시작했어요.:L
Reply #122019-03-21
제가 말한 기압이 너무 높다는 것은 전자식 밸브에만 해당됩니다
Reply #132019-03-21
완전히 새 제품이라면 당연히 6킬로그램은 문제가 있을 수 없습니다. 아무리 형편없는 업체라도 6킬로그램조차 만들지 못한다면, 차라리 문을 닫는 게 낫겠죠.고장이 났으니 단계별로 분석해 보겠습니다. 당신이 말한 문제로 봐서는 분명히 솔레노이드 밸브에 문제가 있는 것 같습니다. 왜냐하면 공기가 실린더 안으로 들어가기도 전에 이미 빠져나가고 있거든요.이중 제어 방식이라는 것은, 솔레노이드 밸브 내부에 스프링이 없으며 모두 공기압에 의해 밸브 핵심이 움직인다는 뜻입니다.압력이 밸브 코어를 밀어내는 이유는 아연이 반대쪽의 기공을 막기 때문입니다. 만약 아연이 막지 않는다면, 밸브 스틱은 자연스럽게 제대로 작동하지 않습니다.문제는 아이언이 제대로 막혀 있지 않다는 것입니다.그런 다음 새 것으로 바꿨는데, 그건 코일의 출력이 너무 낮아서 발생하는 자기력으로는 아연덩어리가 기공을 막을 수 없다는 뜻입니다.
Reply #142019-03-23
이 제조업체의 솔레노이드 밸브도 우리 쪽에서는 비슷한 문제가 발생해요. 아무런 문제도 찾을 수 없는데, 공기가 계속 빠져나오면 그냥 공기 공급원을 끄고 다시 켜주면 괜찮아집니다. 하지만 이 방법으로는 해결할 수 없어서 결국 다른 제조업체의 제품으로 바꿔야 합니다
Reply #152019-04-23
일찍 당신의 도움을 받을 수 있다면 더 좋겠어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.