2019-03-20View Original

Thread Content

질문이 하나 있습니다. SIL 인증이 없는 계측기의 평균 고장률 PFD는 어떻게 추정하나요?참고할 만한 곳이 있을까요?(계기는 이미 4년간 사용되었으며, 제조사 자료를 확인할 수 없습니다) 정말 감사합니다!
Reply #22019-03-20
이 게시물은 마지막으로 운목에 의해 2019-3-26 12:35에 수정되었습니다. 산업용 데이터베이스를 활용하여 이를 확인할 수 있으며, IEC61511-2016 표준에서는 산업용 데이터를 이용해 추정할 수 있다고 명시되어 있습니다. 여기서 말하는 산업용 데이터에는 E*DA, OREDA와 같은 데이터베이스들이 포함됩니다.
Reply #32019-03-20
만약 여러분 회사의 데이터가 충분하다면, 자체적인 데이터를 사용할 수 있습니다.실제로는 불가능합니다. 표본 수가 너무 적습니다.계측기 제조업체의 데이터를 사용할 수도 있습니다.마찬가지로 데이터의 신뢰성 문제도 존재합니다..제조사가 귀사를 위해 동시에 유지보수를 해주지 않는 한.마지막으로는 e*da, orenda와 같은 업계 데이터베이스를 사용할 수밖에 없습니다.
Reply #42019-03-22
시간이 오래 지난 시계는 입증할 수 없다는 건가요? 그렇다면 시간이 지날수록 SIL 등급이 낮아지는 건가요?
Reply #52019-04-13
같은 질문입니다.저도 질문하나 하고 싶습니다. 많은 사람들이 시스템이나 계측기 등은 반드시 SIL 인증을 받을 필요가 없으며, 해당 파라미터만 제공해 최종적으로 전체 시스템의 계수가 SIL 등급 요구사항을 충족하면 된다고 말합니다.장비 파라미터는 누가 정하는 건가요?제조업체가 정한 건가요, 아니면 SIL 인증이 있어야 하는 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.