Thread Content
저희 공장의 리시 DCS 시스템에서는 단회로 제어 PID 모듈에 PID 파라미터 설정이 있으며, 그 안에는 작동 방식 옵션이 있어 정작용과 역작용이 있습니다.안을 보니 탑의 공급 유량 제어는 전부 반작용 방식이고, 탑 꼭대기의 압력 및 배기 제어는 전부 정작용 방식이며, 온도 조절은 반작용 방식인 것 같습니다. 어떻게 하면 정작용인지 반작용인지 판단할 수 있는지, 정말 모르겠습니다.인터넷에 있는 다른 사람들의 여러 가지 설명을 볼수록 점점 더 이해가 안 돼요
밸브의 온오프 형태와 공정 제어 요구사항에 따라 PID의 정역작용을 결정합니다
어쨌든 저는 “정방향은 보상하고 역방향은 상쇄한다”는 것을 외웠습니다. 제어량이 밸브가 열림에 따라 줄어드는 경우가 정작용이고, 밸브가 열림에 따라 증가하는 경우가 역작용입니다.당신이 말한 온도 조절이 역작용이라면 분명히 제어되는 것은 가열 매체이고, 냉매라면 정작용입니다.
대신이라는 네 글자는 정말 훌륭하다.머릿속이 확 트였어요.。。。하지만 저는 원리를 더 깊이 파고들어서, 조금이라도 도움을 줄 수 있을지 알아보고 싶습니다
밸브의 개폐 방식에 따라 어떤 방식을 사용할지 결정하며, 예를 들어 공압으로 작동하는 경우에는 반작용 방식을 사용합니다
이 게시물은 2019년 3월 21일 12시 22분에 호량지락 님이 마지막으로 편집했습니다. 컨트롤러의 정역작용은 루프가 음의 피드백이 되도록 하기 위함입니다. 제어기의 정반작용은 제어밸브의 가스개방/가스폐쇄와 관련이 있으며, 또한 조작변수가 통제대상 변수에 미치는 영향 방식, 즉 통제대상의 양수/음수와도 관련이 있다.
구분 방법: 제어하고자 하는 파라미터(압력, 유량, 온도)가 변동으로 인해 증가할 경우, 그 값을 낮추기 위해 밸브를 열어야 한다면 이것이 정작용입니다(예: 탑 꼭대기의 압력이 설정값보다 높아지면, 밸브가 자동으로 열려 공기를 배출하여 압력을 낮추는 것이 바로 정작용입니다).반대로, 유량이 변동으로 인해 증가하면 유량을 줄이기 위해 밸브를 조여야 하는데, 이것이 역작용입니다. 한 마디로: 회로가 자동인 상태에서 설정값이 변하지 않을 때, 측정값의 추세와 출력값의 추세가 같은 방향으로 변하면 정작용이고, 반대 방향으로 변하면 역작용입니다. 가장 간단한 모델: 물탱크의 수위 제어에서 물을 공급하는 것은 반작용이고, 물을 배출하는 것은 정작용입니다.
밸브의 개폐와는 관련이 없으며, 주로 회로의 요구사항 때문입니다
제가 이렇게 이해하고 있어요. 예를 들어, 액위 제어 타워의 공급액 높이가 높아지면 밸브의 개도를 줄여야 합니다. 높은 것과 낮은 것이 서로 반작용하는 것입니다.액위가 낮아지면 밸브를 크게 열어야 합니다. 낮아질 때는 크게 여는 것이 반대입니다. 액위 제어 탑의 경우, 액위가 높아지면 밸브를 더 열어야 합니다. 액위가 높을수록 밸브도 커지는 것이 정상입니다. 반대로 액위가 낮아지면 밸브를 좁혀야 하며, 액위가 낮을수록 밸브도 작아지는 것이 정상입니다. 온도 제어의 경우, 공급되는 물질은 온도를 낮추는 역할을 합니다. 탑 내부의 온도가 높아지면 공급량을 늘리거나 밸브의 개도를 높여야 합니다. 액위가 높고 밸브도 크면 그것이 정상입니다. 반대로 온도를 높이기 위해 공급량을 늘린다면, 탑 내부의 온도가 높아지므로 밸브의 개도를 줄여야 합니다. 액위가 높고 밸브가 작으면 그것은 반대의 상황입니다
이는 고전 제어 이론에서 가장 기본적인 음의 피드백 제어 원리에 근거한 것입니다.