공장 내부에는 강한 산화제와 유독물이 있지만, 인화성·폭발성 물질은 없습니다. 이런 공장에서 과연 주제어실을 건설할 수 있을까요?자료를 조사해 보니 “갑류, 을A류”와 같은 폭발 위험 지역 밖에 위치해 있어야 한다고 나와 있습니다.우리 같은 B등급 공장에서 과연 제어실을 지을 수 있을까?명확한 규정이 있나요?만약 건설할 수 있다면 어떤 요구 사항과 규정이 있을까요?
Reply #22019-03-21
이 게시글은 마지막으로 bfdlwolf에 의해 2019-3-21 11:27에 수정되었습니다.
제어실 설계 규격 HG/T 20508-2014의 3.2.6조에 따르면, 제어실은 위험한 화학물질이 보관된 곳과 인접하여 배치되어서는 안 됩니다.
석유화학 산업용 제어실 설계 규격 SH/T 3006-2012의 4.2.7조에도 마찬가지로, 제어실은 위험한 화학물질이 보관된 곳과 인접하여 배치되어서는 안 된다고 명시되어 있습니다.
Reply #32019-03-21
창고나 탱크 구역과 붙어 있지 않으면 공장 안에서도 가능한가요?
Reply #42019-03-21
이 게시글은 마지막으로 bfdlwolf에 의해 2019-3-21 11:37에 수정되었습니다. SH/T 3006-2012의 4.2.1항에 따르면, 제어실의 위치는 GB 50160-2008의 5.2절에 명시된 제어실 배치 규정을 준수해야 합니다.HG/T 20508-2014 3.2.1 2. 중앙 제어실은 생산 관리 구역에 설치하는 것이 바람직하므로, 공장 내에 설치하는 것은 기본적으로 불가능하다
Reply #52019-03-21
건축 규정상으로는 전혀 문제없지만, 방폭벽으로 분리하고 별도의 출구를 설치해야 합니다.석화규와 중대한 위험 요소 판정에 따르면 기본적으로 불가능합니다.그래서 귀사를 종합적으로 판단합니다.하지만 현재의 실정을 볼 때, 화학기업이라면 반드시 석화 관련 규정을 준수해야 하며, 현재의 안전 감독 기준상 총괄 제어 시스템을 설치할 것을 요구하고 있습니다.현장에는 제어실과 캐비닛실을 둘 수 없으며, 요구 사항은 점점 더 엄격해지고 있습니다.설치하지 않는 게 좋아요.여기서는 전부 이전해야 하며, 비생산 구역에 설치해야 합니다.대가가 상당히 크군요
Reply #62019-03-21
석화규의 방화 규정을 확인해 보시기 바랍니다. 명확한 조항이 있습니다.
Reply #72019-03-21
제가 말하고 싶은 것은, 만약 매일 이런 환경에 처해 있다면 어떤 기분이 들 것인가 하는 것입니다.하급 직원들을 위해 고려해 주세요. 제어실은 외곽에 설치할 수 있으며, 적어도 유독 물질로부터 멀리 떨어진 곳에 두는 것이 좋습니다
Reply #82019-03-21
이 게시물은 마지막으로 feng*aosa에 의해 2019-3-22 15:53에 수정되었습니다. 유독하고 위험한 물질들과 가연성·폭발성이 있는 물질들은 모두 위험 화학물질에 해당하므로 동일하게 취급되어야 합니다; 강한 산화제와 강한 부식성 물질은 모두 폭발물에 해당합니다;
Reply #92019-03-22
질문에 답해주셔서 감사합니다.알고 보니 제가 잘못 알고 있었던 것입니다. 강한 산화제는 가연성·폭발성 물질에 해당하지 않는다고 생각했거든요
Reply #102019-03-31
여기는 공장 건물의 한쪽에 설치되어 있으며, 방폭벽으로 완전히 분리되어 있고 독립적인 출구가 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.