지멘스 S7-200과 확장 모듈 통신

2019-03-23View Original

Thread Content

지멘스 S7-200과 확장 모듈 간에 통신이 되지 않는 이유가 무엇인가요? 통신 케이블은 문제가 없는 것으로 확인되었습니다. 사용하다가 갑자기 통신 오류가 발생했습니다. 혹시 전문가분들께서 원인을 분석해 주실 수 있을까요?
Reply #22019-03-24
dp, 표시등이 모두 켜지지 않으면 전원을 확인하세요
Reply #32019-03-24
세 번째 확장 모듈은 전원을 공급해도 여전히 통신 오류가 표시되는데, 저는 전원을 공급해보았습니다
Reply #42019-03-29
전압은 정상인데, CPU와 확장 모듈 간에 통신이 되지 않는 것 같습니다. 485 통신일 것 같은데, CPU 프로그램에 통신 주소가 설정되어 있는지 잘 모르겠습니다. 전문가분들께서 분석해 주시면 감사하겠습니다
Reply #52019-03-29
전압은 정상인데, CPU와 확장 모듈 간에 통신이 되지 않는 것 같습니다. 485 통신일 것 같은데, CPU 프로그램에 통신 주소가 설정되어 있는지 잘 모르겠습니다. 전문가분들께서 분석해 주시면 감사하겠습니다
Reply #62019-04-18
대체법을 사용해, 확장 모듈을 바꿔서 시도해 보세요
Reply #72019-04-18
당신의 PLC CPU는 지멘스 정품처럼 보이지만, 뒤에 있는 모듈들은 전부 국내에서 만든 모조품입니다. 그러니 통신 불안정이나 기타 문제가 생기는 것도 당연하죠!또 뭘 확인할 건 있어, 바꿔!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.