계측기 캐비닛실의 듀얼 UPS 전원 공급은 UPS가 나오는 곳에서 합쳐질 수 있나요?

2019-03-26View Original

Thread Content

계측기 캐비닛실의 듀얼 UPS 전원 공급은 UPS가 나오는 곳에서 합쳐질 수 있나요?
Reply #22019-03-26
안 됩니다. 두 개의 UPS가 내보내는 전력은 모두 교류전력이며, 교류전력의 초기 위상과 진폭 등이 일치하지 않아 병렬로 연결할 수 없습니다. 따라서 교류 접촉기나 스위칭 장치를 추가해야 합니다.
Reply #32019-03-26
UPS를 병렬로 연결한 후, 수리를 용이하게 하려면 차단기를 추가하는 것이 좋습니다
Reply #42019-03-26
그럼 UPS 하나만 달면 되지, 왜 둘이나 필요해?
Reply #52019-03-26
이 게시물은 마지막으로 leit가 2019-3-26 09:51에 수정했습니다. 교류전기의 세 가지 요소는 진폭, 주파수, 위상입니다.모든 요구 사항을 충족해야만 전력망에 연결할 수 있습니다.그림의 회로 방식으로는 위상 조건을 충족시킬 수 없으므, 반드시 이중 전원 스위칭 장치를 추가해야 합니다.
Reply #62019-03-26
이렇게 하는 것은 분명 문제가 있습니다. 전기 기술자들이 당신을 욕해서는 안 됩니다..두 개의 단상 전원은 일반적으로 스위칭 장치를 사용해야 합니다
Reply #72019-03-26
계측기 캐비닛이든 전기 캐비닛이든 병렬로 연결할 수는 없죠, 맞나요?이에 대한 관련 국가 표준이 있나요?
Reply #82019-03-26
기술적으로는 병렬로 연결할 수 없습니다.관련 국가 표준이 있는지 잘 모르겠어요
Reply #92019-03-26
합칠 수 있는 것 같아요. 방금 인벤텐 제품을 사용해봤는데, 설명서에는 병렬 연결 방법이 나와 있더군요. 다만 바이패스 기능이 필요해요.회사에 돌아가서 찾아줄게
Reply #102019-03-26
교류전원은 직접 병렬로 연결할 수 없습니다.직류전기는 가능해요.DCS 캐비닛에 여분의 전원이 있는 경우에는 문제가 되지 않습니다.교류전원에는 자동 무중단 전환 장치가 있습니다.
Reply #112019-03-28
병렬로 연결할 수 있지만, 아무렇게나 연결해서는 안 됩니다.두 대의 UPS에 통신선을 하나 연결하여, 통신을 통해 두 장치를 동기화시킵니다.많은 제조업체들이 가능합니다.
Reply #122019-03-29
계기장 앞에 정적 변환 스위치를 설치하면 안 되나요?
Reply #132019-03-29
계측기 전원 캐비닛에 전원 중복 모듈 2개 추가
Reply #142019-03-29
이런 식으로는 분명히 옳지 않습니다. 계측기는 대체로 직류를 사용하므로, 교류를 직류로 변환해주는 스위칭 장치를 고려해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.