요코가와 AXF 유량계 전류 출력 4.04ma

2019-03-27View Original

Thread Content

유량이 0일 때는 현장 계측기에도 0으로 표시되지만, 멀티미터로 측정하면 4.04mA의 전류가 흐릅니다. 어떻게 하면 이 값을 4mA로, 혹은 그보다 낮은 수준으로 만들 수 있을까요? 소량의 유량 상태에서는 아무런 효과가 없으며, 0으로 재설정해도 소용이 없습니다. 아주 적은 유량을 주고 다시 0으로 세팅해보면 어떻게 될지 모르겠습니다
Reply #22019-04-01
바꿨어요, 멀티미터의 문제가 아니에요!
Reply #32019-04-19
유량계가 정상적으로 사용될 경우, 소신호 제거 비율을 조금 더 높이세요
Reply #42019-04-19
흐름량이 0으로 표시되고, 현장에서도 0으로 나타납니다. HART를 이용해 연결하여 내부의 구체적인 데이터를 확인할 수 있습니다. 만약 4.04mA라는 값이 받아들일 수 없다면, 소량의 흐름 신호를 직접 차단하거나 제로 포인트를 조정해야 합니다. 하지만 일반적으로 제로 포인트를 조정해도 약간의 전류 변화는 여전히 있으므로, 4mA에 정확히 고정될 수는 없습니다
Reply #52019-04-19
당신의 경우에는 전혀 문제가 없습니다. 일반적으로 출력되는 전류는 4밀리암페어이며, 장비의 출력에도 약간의 오차가 있을 수 있습니다. 당신의 경우 4.04밀리암페어로, 이 정도의 오차는 허용 범위 내에 있으므로 아무런 문제가 없습니다.
Reply #62019-04-19
설명서를 확인해 보세요. 튜브가 가득 찼을 때는 0으로 맞춰야 합니다. 그래도 안 되면, 0점 조정용 노브가 있는지 다시 확인해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 회로판을 교체해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.