창고 내 유독가스 감지 설정에 대한 혼란

2019-03-28View Original

Thread Content

질문하기: 창고의 통에는 독성 액체(에피클로로히드린)가 있습니다. 유독가스 감지기를 설치하는 방법은 무엇입니까? GB 50493에 따르면 반경 1m 내에 하나의 프로브가 있으면 전체 창고가 프로브로 채워지는데 이는 현실적이지 않습니다. 제안 사항이 있거나 이전에 유사한 프로젝트를 접한 적이 있습니까?
Reply #22019-03-28
당신이 그것에 대해 나쁘게 생각할 수도 있고 나쁘게 말할 수도 있지만 그것은 아무 소용이 없을 것입니다.이런 종류의 것은 자격을 갖춘 디자인 연구소에서 디자인해야 합니다.디자인연구소에서 설치하라고 하면 그냥 설치하세요.백살인 척해도 자격이 없습니다.
Reply #32019-03-28
누출 원인부터 시작하여 누출되기 쉽습니다.예를 들어 밸브 그룹, 플랜지 등이 있습니다.
Reply #42019-03-28
이는 규제됩니다.가스 경보기 설계 사양을 확인하세요.간격 요구사항이 있습니다.
Reply #52019-03-29
GB 50493-2009 4.2.2 가연성 가스 방출원이 폐쇄 또는 반개방형 공장 건물에 위치하며 국소 환기가 불량한 경우 감지기를 15m마다 설치할 수 있으며 감지기와 감지 범위 내의 모든 방출원 사이의 거리는 7.5m를 초과해서는 안 됩니다. 유독가스 감지기와 방출원 사이의 거리는 1m를 초과해서는 안 됩니다. 유독가스 감지기(감지기)와 누출원 사이의 거리는 1m를 초과해서는 안 됩니다.
Reply #62019-03-30
불쌍한 기준, 누가 나에게 사랑의 책을 보내줄 수 있겠는가? 내가 똥을 싸면 그 사람과 함께 내 엉덩이를 닦을 게요. 나는 종이에 적힌 더러운 말을 두려워하지 않습니다.
Reply #72019-03-30
방출원은 2×5=10제곱미터의 면적을 차지하는 통이 잔뜩 쌓여 있고, 더미 높이는 2미터이다. 측정 기준에서 1미터 떨어진 점을 점으로 어디에 사용해야 하는지 누가 알려줄 수 있나요? 이 통 더미를 파내려면 얼마나 많은 독성 가스 탐침을 설치해야 하는지 누가 말해 줄 수 있나요?
Reply #82019-04-01
\ud83d\udc37 Niubi 형제님, 하지만 검사원은 당신을 신경 쓰지 않고 사진에 따라 당신을 확인합니다
Reply #92019-04-01
사양에서는 1미터를 초과해서는 안 된다고 요구하는데, 이는 1미터를 초과해도 괜찮다는 의미입니다. 디자인 연구소에서 제작한 도면이 우선합니다.면적이 작으면 적게 설치하세요. 면적이 넓으면 더 설치하세요. 상식을 따르십시오. 예를 들어 저장 영역을 정의한 경우 저장 영역 주위에 설치하고 중앙에 버킷을 배치합니다. 확실히 필요하지 않습니다. 운영 절차에는 일반 검사는 보관 구역의 경고선을 초과할 수 없으며, 이 선을 가로질러 휴대용 장치를 설치해야 한다고 규정되어 있습니다.
Reply #102019-04-02
유독성 가연성 가스 경보기는 측정 직경이 2m이므로 2m 이내에서 감지할 수 있습니다. 누출 원인이 얼마나 많은지 살펴보십시오.몇 개를 설치해야 하는지는 디자인 연구소에서 결정하도록 하는 것이 가장 좋을 것 같습니다.
Reply #112019-04-02
기준은 가스 밀도 구분에 따라 설정됩니다.이 집의 장식은 다소 표준적입니다.
Reply #122019-04-04
2층이 맞습니다. 이것은 실제로 설치량과 설치 방법에 대한 질문이 아닙니다. 문제는 디자인연구소에 맡겨주세요.유해폐기물 창고는 기업이 마음대로 할 수 있는 것이 아니라 설계연구소에서 다 고려하는 사항이다.
Reply #132019-04-04
이는 사양에 맞게 설계하기가 정말 어렵고 현실적이지 않습니다. 뚜껑을 열고 재료를 고정된 위치에서 펌핑하는 등 사람이 조작하는 고정된 위치에 디자인하는 것이 가장 좋다고 생각합니다. 총열이 위치한 위치 주변에 여러 개의 유독가스 감지기를 설계하는 것이 가장 합리적인 설계라는 것을 이해합니다. 특정 디자인은 사양을 기반으로 합니다.주변에 퍼지는 누출이 있는 경우에도 감지할 수 있으며 물질은 공기보다 훨씬 무겁습니다.따라서 지상 1m 위, 배럴 위치 주위에 설치하는 것이 좋습니다. 특정 수량은 사양 요구 사항에 따라 달라집니다.
Reply #142019-04-04
디자인 연구소에서 제작한 도면이 우선합니다. 디자인 학원에 가지 않으면 가장자리에 몇 개만 디자인하십시오. 안전감독 전문가팀이 점검하러 오면 시정조치를 통보해 드립니다.일반적으로 15m 거리에 설치해도 문제가 없습니다.
Reply #152019-04-04
디자인에 따라 디자인하고 설치하는 방법
Reply #162020-10-21
Class A 창고의 통에 물질을 보관할 때 독성 물질을 설치해야 하는 경우 벽걸이 설치 범위는 확실히 충분하지 않습니다. 자재가 공중에 떠 있으면 정상적인 주행 경로에 영향을 미칩니다. 이 상황을 해결하는 방법은 무엇입니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.