XV-1101 밸브에는 어떠한 고장 알람도 없이 닫혀 있으며, DCS로 수동으로 열 수도 없고 피드백이 손실된 것으로 표시됩니다. 이게 무슨 문제인가요?여러 대가님들의 조언을 부탁드립니다
Reply #22019-03-30
DO/DI가 모두 사라졌어요.대부분의 케이블에 문제가 있습니다.끊겼어?타버렸어?
Reply #32019-03-30
몇 가지 가능성: 1. 논리적 문제: XV-1101이 SIS 제어 밸브인지 여부;또는 DCS가 밸브를 제어하지만 열리는 조건을 충족하지 않음; 2. 하드웨어 고장: 카드, 회로, 전자식 밸브 등의 하드웨어 고장으로 인한 밸브 작동 이상; 계측기 점검 담당자에게 도면을 보여주고 현장을 점검하면, 곧바로 고장 원인을 파악할 수 있습니다.
Reply #42019-03-30
글쓴이가 설명한 DI 피드백도 사라졌습니다.그래서 논리적인 문제나 카드 관련 문제, 계기판의 고장 가능성은 비교적 낮습니다. 그래서 저는 회선인 것 같아요
Reply #52019-03-30
당신이 제시한 판단 기준이 너무 적습니다. 이건 복잡한 문제가 아니라, 일정 수준의 기술을 갖춘 계측기 기술자라면 쉽게 판단할 수 있습니다.그리고 말씀드리자면, 전문성이 없는 분들은 가능한 한 발언을 자제해 주세요. 질문자에게 아무런 도움도 되지 않을 뿐만 아니라 오히려 역효과를 낳습니다.
Reply #62019-03-30
현장 피드백 스위치를 점검해 보세요. 일반적으로 시스템이 밸브를 열라는 명령을 내린 후, 정해진 시간 내에 밸브가 열렸다는 피드백 신호가 들어오지 않으면, 시스템은 자동으로 밸브를 닫으라는 명령을 내립니다. 이 경우 시스템에 오류가 발생합니다. 절강대학교의 중앙제어 시스템에는 이러한 기능이 있습니다
Reply #72019-03-31
우리는 하니웰 쪽 사람들입니다. 밸브는 열려 있었는데 갑자기 닫혔습니다. 수동 모드로 전환해도 밸브가 열리지 않았고, 그러자 알람이 울리면서 데이터가 손실된 것으로 표시되었습니다. 작동 시간도 초과되었습니다
Reply #82019-03-31
몇 분이 지난 후, 수동으로 밸브를 닫았을 때 제대로 닫혔다는 표시가 나왔고, 그 다음에 밸브를 열었을 때도 반응이 있어서 정상적으로 동작했습니다. 원인은 잘 모르겠습니다
Reply #92019-03-31
SIS가 제어하는 밸브인데, SIS에는 이 밸브를 단독으로 잠그는 기능이 없습니다. 수동으로 밸브를 열거나 닫아도 아무런 반응이 없으며, 노란색으로 점멸하면서 피드백이 손실되었다는 신호와 피드백 오차가 표시됩니다.10분 후에 밸브를 닫으니 작동이 되더니, 다시 열면 정상적으로 돌아갑니다. 원인이 뭔지 모르겠어요
Reply #102019-03-31
10분이 지나서 수동으로 열었는데, 원인은 모르겠어요
Reply #112019-03-31
당신의 후속 설명으로 보면, 밸브가 작동하게 되는 조건은 기압, 기체 흐름의 유무, 그리고 전자식 밸브의 작동입니다.솔레노이드 밸브가 작동할 가능성은 매우 낮습니다. 솔레노이드 밸브가 작동하려면 연동 조건이 충족되어야 하거나, 전원 공급이 끊기거나 전압이 낮아야 합니다. 귀하의 설명에 따르면 연동 조건이 충족되지 않았으며, 솔레노이드 밸브는 UPS 전원을 사용하고 있습니다.따라서 기체 흐름의 문제로 추정되며, 기압이 낮아지면서 발생하는 것입니다. 기압이 낮아지면 솔레노이드 밸브가 작동하지 않고, 밸브는 서서히 고장 상태에 이르게 됩니다. 그래서 밸브의 위치에 대한 정보가 오랫동안 전송되지 않아 경보가 울리는 것입니다.기압이 상승한 후, 밸브가 완전히 열렸으며, 밸브 위치에 대한 피드백도 돌아왔습니다. 따라서 가스 라인의 압력을 확인해 보는 것이 좋습니다. 일반적으로 DN15 규격의 가스 라인은 최대 4개의 밸브를 공급할 수 있으며, DN20 규격의 경우에는 10개의 밸브를 연결할 수 있습니다.너무 많이 걸어두면, 여러 밸브가 동시에 작동하면 공기 라인의 압력이 떨어집니다.때로는 공기 라인의 총관이 낮아져서 그런 경우도 있습니다.위는 그 중 하나의 원인에 대한 개인적인 분석으로 참고용입니다.여담이지만, 이 밸브는 SIS 밸브인데, 고장으로 인해 닫힌 상태가 되었다면 재설정 기능이 없는 건가요??재설정하지 않고도 수동으로 조작할 수 있다니?이 연동 설계는 합리적이지 않고 규격에 부합하지 않는 것 같습니다.
Reply #122019-03-31
복잡하게 만들기만 하네요.밸브 위치 피드백에 문제가 생긴 것뿐이잖아.나사를 조절해 보세요.
Reply #132019-03-31
설명을 자세히 보고 답변하는 게 더 좋을 거예요.
Reply #142019-03-31
조절밸브가 설치된 현장의 공기압이 불안정한지, 아니면 조절밸브를 작동시키기에 공기압이 충분하지 않은지 확인해 보세요.소프트웨어와 케이블은 대체로 문제가 없습니다.
Reply #152019-03-31
가끔 메모리에 저장된 것이 너무 많아서 컴퓨터를 재시작해 보세요.그래도 안 되면.선로를 확인해 보세요.
Reply #162019-04-01
당신의 말에 따르면, 차단밸브의 작동에 문제가 있는 것 같은데, 혹시 공기로 작동하는 밸브가 갑자기 닫힌 건가요? 계측용 공기의 압력은 정상인가요?
Reply #172019-04-01
세 단계에 걸쳐 확인하는 것을 권장합니다. DCS 보험 장치의 후단 연결선을 끊고 신호 발신기를 사용해 현장에 신호를 보내어 밸브가 작동하는지 확인해 보세요. 동작이 없다면 직접 현장에 가서 신호 송신기로 밸브에 신호를 보내어 밸브가 동작하는지 확인해 보세요.배선과 차단 밸브 자체의 고장을 제외하면 카드 결함 문제만 남았습니다.
Reply #182019-04-02
밸브 자체에는 문제가 없다면, 연동 기능 때문에 작동하지 않는 것은 아닌지 확인해 보세요. 연동 기능을 해제해야만 작동할 수 있습니다!
Reply #192019-04-08
문제가 아직 찾아지지 않았습니다. 요즘은 더 자주 꺼지고, 선도 바꿨으며 솔레노이드 밸브도 교체했습니다. 공기압도 안정적인데도 여전히 저절로 꺼집니다. 꺼진 후에는 피드백이 손실된 것으로 표시되고, 수동으로는 열 수 있습니다. 도대체 원인이 무엇인지 분석해 주세요. 감사합니다
Reply #202019-04-08
가스 밸브가 열렸으며, 계측용 공기 압력은 정상입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.