Thread Content
탱크 구역에서 계측기를 담당하는 사람이 있나요? 탱크 구역의 계측기 설계는 일반적으로 방폭 설계 방식을 따르나요?여전히 본안?
방폭, 본안 두 가지 방폭 형태는 모두 사라지지 않을 것입니다. 탱크 구역은 일반적으로 방폭 설계가 적용되는데, 이는 탱크 구역의 계측기 수가 장치 수에 비해 상대적으로 적기 때문입니다. 보통 밸브, 레벨계, 레벨 스위치 등은 220VAC와 24VDC 전력을 사용합니다.다른 온도, 압력, 유량 계측기를 설계하기 쉽게 하기 위해 방폭 기능도 사용됩니다.그렇지 않으면 실내 측에서는 안전 게이트 신호와 방폭 신호가 반씩 나타나서 설계 작업이 불편해집니다.입주자 관리도 번거로워요. 그래서 *방폭 설계를 채택합니다. 물론 본안 설계를 사용하는 것도 규격에 위배되지 않습니다.
현장에는 많은 계측기가 있으며, 대체로 본안형입니다. 예를 들어 원격 전송식 자기식 레벨계, 압력 변환기(로스몬트 등), 와류식 유량계 등이 있습니다.
이전에는 설비 구역들이 모두 본안형이었는데, 탱크 구역들은 모두 방폭형인 것 같더군요. 다들의 탱크 구역은 어떻게 설계되어 있는지 궁금합니다. 알려주시면 감사하겠습니다
주로 전동밸브는 220V 전력이 필요하고, 전자식 유량계도 그렇겠죠. 그 외의 경우에는 대체로 24V가 많은 것 같습니다
절연형과 본안형 둘 다 괜찮다고 생각합니다. 현장에 본안형 계측기가 있다면, 제어실에는 반드시 안전 게이트를 설치해야 합니다.일상적인 점검 시 현장에서 회로를 확인해야 하는 경우, 본안 계기의 뚜껑을 열어도 영향이 없습니다;방폭 계기의 뚜껑을 열기 전에 반드시 전원을 차단해야 하며, 그렇지 않으면 고장을 점검하기가 어렵습니다.사용자로서는 본안 방식을 우선적으로 선택해야 하며, 일부 계측기는 본안 방식을 적용할 수 없어 방폭 방식을 선택할 수밖에 없습니다.
탱크 구역이란 게 바로 밸브와 변압기가 가장 많은 곳인가요?그 다음은 4선식 레벨계인가요?저도 *관 전체가 방폭이라고 했어요.물론 본안을 사용해도 규격에 위배되지 않습니다. 10년 넘게 디자인 일을 했습니다.탱크 구역에서 본안을 사용하는 것은 거의 보지 못했습니다.먼저 스위치 밸브는 방폭형이며, 레벨계도 방폭형입니다. 레벨 스위치는 온도, 압력, 유량 세 가지 종류가 있습니다.가연성 유독성 방폭형. 대원 탱크 구역 설계도를 찾아보세요.
방폭을 사용할지 본안을 사용할지는 폭발성 위험 장소의 구역 분류에 따라 결정해야 합니다.0구역으로 분류된다면, 반드시 본안형을 사용해야 합니다.1구역, 2구역이라면 본안을 사용할 수도 있고, 격발을 사용할 수도 있습니다.
현장의 작업 조건에 따라 본안형을 사용할지 아니면 방폭형을 사용할지 결정합니다.일부 제조업체에서 생산하는 본안 제품도 방폭 케이스를 사용하여 이중 보호를 실현합니다.
권위 있는 것이 있나요? 전혀 구분할 수가 없어요!
11층 구역별로 나누는 것은 개인적으로 괜찮다고 생각해요. 만약 탱크 구역을 0구역으로 분류한다면 반드시 본안 방식을 써야 하겠죠. 하지만 **정책도 계속 변하고 있어서, 언제 또 새로운 정책이 나올지 모르겠어요
지역별로 나누는 것은 문제가 없으며, 이것도 기준 중 하나입니다.현장 상황도 고려해야 합니다. 원래 2구역에 속하는 것들이라도, 비교적 밀폐된 환경이라면 반드시 본안형을 사용해야 합니다.
실제 상황을 봐야 합니다. 폭발 구역 안에도 비폭발 구역이 있고, 또한 사용하는 매체의 특성이나 환기 상황 등도 고려해야 합니다.
관구의 유위계에는 플랩을 사용할 수 없습니다!
왜 탱크 구역의 액위에는 자기식 리프트액츄에이터를 사용할 수 없나요?근거가 뭐야? 함부로 말하지 마!
사실 방폭과 본안 모두 요구 사항을 충족하므로 일반화할 수 없으며, 공장 내 계측기의 사용 상황과 사용자의 사용 습관을 고려하여 결정해야 합니다. 설계는 사용자를 위한 것이어야 하며, 사용자의 합리적인 의견은 반영되어야 합니다.그 공장에서는 탱크 구역에 반드시 본안형을 사용하거나 방폭형을 사용해야 한다고 규정하지 않으며, 계측기의 종류도 제한되지 않습니다. 예를 들어, 가스 경보기의 경우 본안형이 존재하지 않습니다.하지만 개인적으로는 본안 계측기를 선호합니다.온도, 압력, 유량, 액위는 모두 본안형 계측기를 사용할 수 있으며, 차단밸브에는 방폭형을 사용합니다. 가스 경보기의 경우 현재는 GDS 기준에 따라 설계되며, 공정 측정 계측기와는 별개의 시스템에 속합니다.
저희 탱크 구역에는 둘 다 있으며, 대부분은 방폭형이고 본안형은 비교적 적습니다. 최근 몇 년간 안전 상황이 그다지 좋지 않아, 대부분의 요구사항과 설계 규격들이 변화하고 있습니다.