0~800℃ 범위의 온도를 측정할 수 있는 열전대로 1300℃의 환경을 측정할 수 있나요?
Reply #22019-04-01
이는 0–800℃의 범위가 DCS나 디스플레이 장치에서 설정된 범위인지, 아니면 열전대 자체의 공장 출하 시 설정된 범위인지에 달려 있습니다.DCS에서 설정한 범위라면, 열전대의 출하 시 설정된 범위가 얼마인지 확인해야 합니다. 측정 상한이 1300℃를 초과한다면 사용할 수 있으며, DCS에서 범위를 수정하면 됩니다.열전대 자체의 측정 범위 상한이 800℃라면, 1300℃의 환경에서는 사용할 수 없습니다.
Reply #32019-04-01
K형이라면 안 됩니다.B형을 선택하고, 케이싱은 고알루미늄 재질로 선택합니다
Reply #42019-04-01
이 게시글은 마지막으로 leit가 2019-4-1 15:24에 수정했습니다. 열전대 분도번호?이 온도라면 S B형을 사용할 수 있습니다.
Reply #52019-04-01
3층이 정답입니다. B형을 선택해야 합니다. K형은 이렇게 높은 온도를 측정할 수 없습니다. 정확한 수치는 기억나지 않으니, 관련 자료를 참조하시면 됩니다.
Reply #62019-04-02
K형은 일반적으로 최고 1000까지 가능하지만, 1300이라면 분명히 안 됩니다. 또한 매체에 따라 케이싱 재질도 고려해야 합니다
Reply #72019-04-04
제조업체 입장에서는 이렇게 설계하지 않습니다. 1300도와 800도에 사용되는 재료는 분명히 다르며, 고객도 1300도 제품의 가격을 주고 800도 제품을 살 리가 없습니다.:안아주다:
Reply #82019-04-10
안 됩니다. 당신의 경우 최대 800까지만 측정됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.