Thread Content
전문가 여러분, 레벨계나 압력 변환기, 혹은 저항형 온도 센서와 같은 장비들은 모두 방폭형입니다. 내부의 연결선을 확인해보면 접지용 나사가 있는데, 이 나사에도 연결선을 연결해야 하나요?외부 케이스에도 접지할 수 있는 위치가 있어요. 석유화학 산업 표준을 보니 36V 미만이면 접지할 필요가 없다고 되어 있는데, 그럼 왜 계측기 안에는 모두 접지 기능이 있나요?안전을 고려하여 내부는 접지하지 않아도 될까요? 감사합니다!
이 게시글은 마지막으로 275340019에 의해 2019-7-22 18:43에 수정되었습니다. 폭발 위험이 있는 환경에서는 계측기의 외부 케이스가 반드시 연결되어야 합니다
작업지에 연결했는데, 차폐선도 연결해야 하나요?감각 기능이 좀 중복되는 것 같아요. 계기판 초보자인데, 많이 가르쳐 주세요. 감사합니다!
표면과 케이스의 접지는 대부분의 경우 필요하지 않습니다. 1. 차폐선은 제어실의 한 지점에 접지됨; 2. 케이스는 반드시 접지되어야 합니다.하지만 접합 장치를 이용해 접지할 수 있습니다.즉, 금속 장비에 설치하거나 지지대 연결 장치를 접지하기만 하면 되며, 일반적으로 별도의 배선은 필요하지 않습니다. 주의: 이때 케이스와 전선의 차폐층 사이는 절연되어 있어야 합니다. 3. 계기가 비전도성 장비에 설치될 때에만, 케이스에 별도의 접지선을 연결해 주어야 합니다.일반적으로는 장치의 접지선에 연결하는 방식을 사용하며, 가능한 한 연결된 전선의 차폐선을 통해 접지하는 방식은 피합니다; 4. 계기 회로, 신호선, 제어선은 원칙적으로 접지하지 않는다.하지만 극심한 간섭이 있는 경우에는 간섭원 근처에 접지하는 것을 고려할 수 있다.예를 들어, 고주파 가열로에 장착된 트랜스미터가 정상적으로 작동하지 않는 경우, 내부 접지선을 로 본체에 연결해 보는 것을 고려해 볼 수 있습니다.
방폭형이라면 내부 접지와 외부 접지가 필요하며, 두 개의 별도 회로입니다!
대신님이 이미 아주 상세하게 답변해 주셨습니다. 제가 간단히 덧붙이자면, 극도로 인화성이 높거나 폭발하기 쉬운 환경이 아니라면 24V 이하의 계측기의 경우 외부 및 내부 접지는 필요하지 않습니다; 방폭 구역에서는 220V 계측기를 접지해야 하며, 외부 접지 볼트와 내부 접지 볼트는 서로 연결되어 있으므로 어느 쪽으로든 접지하면 됩니다(접지하지 않아도 상관없습니다. 어차피 파이프와 연결되어 있고, 파이프는 이미 접지되어 있으니까요); 그리고 화재나 폭발이 우려되는 장소에서는, 24V 계측기의 외부 케이스에 있는 접지 볼트를 이용해 접지할 수 있습니다. 장비에 직접 연결하거나 별도의 접지선을 사용해도 됩니다(24V 계측기의 외부 접지와 내부 접지는 반드시 연결될 필요는 없습니다). 내부 접지는 굳이 할 필요가 없습니다. 어떠한 경우에도 계측기 측에서 계측기 차폐선을 이용해 접지하는 것은 권장되지 않습니다. 계측기 연결 박스나 DCS 캐비닛에서 계측기 케이블의 차폐층을 접지하는 방법을 고려하는 것이 좋습니다.계측 케이블은 단자 한쪽을 접지하여 차폐층에 전위차가 생기는 것을 방지하고, 이로 인한 회로 반류가 신호 전송에 영향을 미치는 것을 막습니다.
단일 단자를 접지하면 됩니다. 제어실 쪽에 연결되어 있습니다
괜히 간섭하지 마, 문제를 일으키지 마, 케이블의 차폐층을 저전압 계측기의 외장에 연결하지 마. 중요한 말은 세 번만 하자. 누가 말을 듣지 않으면, 전기가 그 사람을 죽여서 고기로 만들어버리길 바랍니다… :P
가연성 유독 가스 감지기 외함은 방폭 구역에서 접지가 필요한가?()안에 차폐선이 있음()
https://mp.wei*n.qq.com/s/uXgbpZQ3aepH3lGYw2WUSw 구체적인 내용은 이 글의 요약을 참고하시기 바랍니다
계기 케이스를 만드는 공장과 계기를 만드는 공장은 같은 곳이 아닙니다. 하나의 케이스로, N곳의 계측기 제조업체의 디자이너들이 선택하여 N×M가지 모델의 계측기 케이스로 사용할 수 있습니다. 외부 케이스 안에 있는 그 “접지 나사”는 케이스 제조업체가 미리 준비해 둔 것입니다! 이 접지 나사 아래에는 납땜선이 있는지, 그리고 장비의 회로판과 커패시터 같은 것을 통해 연결되어 있는지 여부는, 장비를 구입하여 사용하는 사람들은 보통 분해해서 확인하지 않습니다. 이 접지 나사는 접지할지 말지는 계기 설명서에 어떻게 적혀 있는지 보고 결정하면 됩니다. 계기 설명서에 그에 대한 내용이 없다면, 계기를 사용하는 사람은 접지를 하지 않아도 됩니다. 당연하다는 듯이 함부로 접지를 하면 제대로 되지 않아요. 그러면 간섭이 생겨서 장비의 측정값이 불안정해지거나 오류가 발생할 수 있으며, 심한 경우 회로판이 손상될 수도 있어요. :롤.
그럴 여유가 없어서 바닥을 닦을 틈도 없고, 할 일이 부족하다고 생각해.
계기는 총 2개의 선뿐이에요!하나는 +극이고, 하나는 -극인데, 거기에 접지용 선이 또 있는지 궁금합니다
접지는 작업지와 보호지 2종류로 나뉘며, 현재 규격에서는 보호지를 안전지라고 하고 작업지를 논리지라고 합니다. 모든 계기의 외함 접지를 안전지라고 하며, 이는 과거의 보호지와 같습니다.계기 케이스는 접지되어야 하며, 접지가 가능한 경우에는 반드시 접지해야 합니다. 그 이점은 다음과 같습니다: 1) 현장의 케이스를 접지함으로써 일부 서지를 방지할 수 있으며, 특히 천둥번개가 자주 발생하는 지역에서 유용합니다. 2) 현장 케이스를 접지하면 간섭을 방지하는 데 일정한 효과가 있습니다. 3) 특히, 이유를 알 수 없는 문제가 자주 발생하지만 그다지 빈번하게 일어나지 않을 때, 현장의 외부 케이스를 접지하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 외부 케이스를 접지하면 이점만 있고 단점은 없습니다!
연결하지 않음. 배선함의 분기 케이블과 주 케이블은 차폐 처리되어 연결되며, 주 케이블은 캐비닛 내로 들어가고 캐비닛 내에서 통합적으로 접지됩니다.