Thread Content
공판 유량계 설치 시 주의사항 1. 가스 압력 측정구는 파이프 상부에 설치해야 함;액체 압력 측정구는 측면 아래에 있어야 하지만 정확히 바로 아래에 있으면 안 되며, 침전된 입자들이 압력 측정구를 막을 수 있습니다;증기의 경우 압력 측정구는 파이프 측면에 있습니다; 2. 공판의 방향을 잘못 설정하지 마세요. “+”로 표시된 것은 정방향이고, “-”는 역방향입니다. “+”는 유체가 다가오는 방향을 의미합니다. 3. 정·부압 채취구에서 나오는 압력 전달관은 어떤 경우에도 평행을 유지해야 한다; 4. 공판은 일반적으로 차압 변환기와 함께 사용되며, 압력 전달관을 차압 변환기에 연결할 때는 양압과 음압을 반대로 연결하지 않도록 주의해야 합니다. “H”는 양압을, “L”은 음압을 나타냅니다; 5. 가스를 측정할 경우 차압 장치는 파이프 위에 설치하는 것이 좋으며, 액체의 경우에는 파이프 아래에 설치해야 합니다. 증기를 측정할 때 응축기가 있다면, 응축기도 같은 수평 높이에 위치시켜야 합니다. 6. 직관 구간에 대한 요구사항이 있으며, 계산서를 통해 유량계를 설치할 때 필요한 앞뒤 직관 구간의 길이를 산출합니다. 일반적으로는 앞쪽은 20D, 뒤쪽은 10D로 설정하여 설치합니다(D는 유량계의 직경을 의미합니다)
이 게시글은 마지막으로 운목님이 2019-4-4 13:48에 수정했습니다. 유량계 설치 방법 1. 올바른 설치 방향: 유체의 흐름 방향이 유량계의 화살표 방향과 일치해야 합니다. 2. 설치 장소: 설치 장소는 강전력 장비, 고주파 장비, 강력한 스위칭 전원의 영향을 피해야 하며, 고온 열원, 부식성 가스 및 고온 환경도 피해야 합니다. 또한 진동이 적은 설치용 파이프를 선택해야 합니다. 3、 배관: a: 배관 내경은 유량계 내경과 일치함. b: 배관은 변송기와 동심상에 있어야 하며, 파이프의 축선 편차는 0.05D를 초과해서는 안 됩니다(D는 파이프의 내경을 나타냅니다). c: 실링 패드는 파이프 안으로 돌출되어서는 안 됩니다. d: 용접용 플랜지를 조립할 때는 플랜지의 구멍들이 정렬되도록 해야 하며, 두 플랜지 면은 서로 평행해야 합니다;배관의 단면은 플랜지 밀봉면보다 약간 낮아야 하며, 밀봉 효과에 영향을 줄 정도로 돌출되어서는 안 되고, 유체의 흐름에 지장을 줄 정도로 심하게 움푹 들어가 있어서도 안 됩니다. 4. 3밸브 유닛의 스위치: 설치가 완료되기 전에는 3밸브 유닛 양쪽에 있는 밸브들을 닫고, 중간에 있는 밸런스 밸브는 열어두어야 합니다;설치가 완료되면, 3밸브 유닛 양쪽에 있는 밸브들을 열고, 마지막으로 중간에 있는 밸런스 밸브는 닫습니다;양쪽의 밸브를 닫아야 할 때는 먼저 밸런스 밸브를 열어야 합니다. 5. 응축기 사용 방법: 유체 온도가 100℃를 초과할 경우 반드시 응축기를 사용해야 합니다;유체를 통과시키기 전에, 콘덴서에 콘덴싱 액체(물)를 가득 채워야 합니다. 그렇지 않으면 차압 변환기가 손상될 수 있습니다. 6. 차압 변환기의 설치: 차압 변환기의 양단(H단)은 유량계의 양압입구에, 음단(L단)은 유량계의 음압입구에 설치해야 합니다.흐름 방향은 H단에서 L단으로입니다. 7. 유체가 매체인 경우의 설치: 매체가 유체일 때는 유동체가 파이프를 완전히 채워야 합니다.수평 파이프라인의 경우, 유량계는 파이프라인의 낮은 위치에 설치해야 합니다;수직 파이프의 경우, 유체는 아래에서 위로 흐러야 합니다.