액위계 선정

2019-04-03View Original

Thread Content

혼합기가 달린 시멘트 풀이 있습니다.깊이는 약 2m이며, 매질은 제련소에서 황화 처리 후 남은 폐산 슬러리의 여과액입니다. pH 값은 1~5이고, 고형분 함량은 일정하지 않습니다. 펌프의 연동 제어를 위해 액위를 측정해야 합니다.정밀도는 낮아도 안정적이어야 합니다. 레이더나 초음파 유량계를 고려해볼 수 있지만, 대서북부 지역의 겨울에는 센서 부분에 얼음이 생겨서 전혀 사용할 수 없습니다.부유식 레벨계나 정전용량(무선주파수) 레벨계의 경우, 황화 슬래그가 가이드 로드에 달라붙어 측정에 영향을 줍니다.다른 좋은 유위 측정 방안이 있나요?
Reply #22019-04-03
이 게시글은 마지막으로 덱슨 계측기에 의해 2019-4-3 15:51에 수정되었습니다. 해결 방법 없음
Reply #32019-04-03
공정 조건이 너무 가혹합니다. 그 액체의 레벨을 지속적으로 변동시키는 것은 공정상 허용되나요?
Reply #42019-04-03
재료풀에 먼저 내경 50mm 이상의 파이프를 넣은 다음, 프로브를 파이프를 따라 내려보내서 매달린 상태로 유지합니다. 이렇게 하면 교반으로 인한 영향을 직접적으로 없앨 수 있습니다.
Reply #52019-04-03
저어주는 과정에서 액체의 높이가 자연스럽게 변동하므로, 그 외에도 안정성까지 요구되어 선택하기가 어렵습니다!위의 요인은 제외하고, 지상에 있는 수조라면 단플랜지 압력식 유위계를 고려해볼 수 있습니다.만약 전부 지하 수조라면 토목팀에게 덮개를 만들어 달라고 하세요.이렇게 되면 초음파나 레이더를 고려할 수 있습니다.
Reply #62019-04-03
단플랜지형 레벨계인데, 개인적인 의견입니다.
Reply #72019-04-04
정장식 자기 회전판을 시도해 보세요. 아래에는 플로트를 하나 설치하면 됩니다
Reply #82019-04-04
시도해봤는데, 자주 멈춰요.젓는 막대가 움직이기 시작하자마자 구부러져서 꽉 끼어버렸어요.가안파관도 안 돼.
Reply #92019-04-04
요구되는 것은 액위계의 안정성이지, 액위의 안정성이 아닙니다.레이더처럼 한순간에 전체 범위에 도달하다가 다시 특정 수치에 고정되는 것은 분명히 안 됩니다.원래 덮개가 있는 구조였는데, 겨울에는 특히 밤에는 수십 밀리미터나 얼어붙은 채로 남아 있었습니다. 덮개를 열어보면 온통 안개가 자욱했으며, 레이더를 분해해 보니 센서 위에 얇은 얼음층이 생겨 있었습니다. 그 얼음층을 제거하면 다시 정상적으로 작동했지만, 30분도 지나지 않아 다시 얼어붙었습니다.
Reply #102019-04-04
주형아, 탈황 석회유 전용과 강부식용 둘을 합칠 수 있을까?슬래그의 함량이 때때로 매우 높으며, 점도도 높아서 유체 전달 구멍을 막을 수 있습니다.이전에 만든 스테이블 웨이브 튜브는 10mm짜리 유체 유입구를 뚫었는데, 한 달 안에 다 막혀버렸습니다.석회유가 어떻게 막힌 것을 해결하는지 모르겠어요?pH 값이 1까지 내려가면 강한 부식(황산)이 발생합니다.기분 나빠하실 말을 하겠지만, 저희 제품은 고려해보셨나요?하지만 여러분 회사의 홈페이지에 가봤는데, 우선 웹사이트를 찾기가 정말 어려웠고, 찾았다 해도 좀 망설여졌어요.그 웹사이트는 도대체 어떻게 표현해야 할지 모르겠어요.웹사이트의 기술이 제품의 실력을 나타내는 것은 아닐 수 있지만, 첫인상은 어쨌든 그다지 좋지 않습니다.
Reply #112019-04-04
연쇄 펌프는 고저 액위 모두 연쇄 작동하나요?단순히 고액위 연동 장치로는 음차를 고려해볼 수 있습니다. 높은 위치에 확장 나사를 사용해 지지대를 만들어 고정시키는 것이죠. 하지만 당신의 설명을 들어보면, 트랜스미터가 있는 곳이라면 어디든 안개가 들어올 것 같군요
Reply #122019-04-04
잘못 봤어요, 연못 안에 안개가 있었어요……
Reply #132019-04-04
초음파 유량계, 유량계 설치 위치에 환기를 고려하면 얼지 않습니다. 또는 프로브 부분에 가열 장치를 추가할 수도 있지만(권장되지 않음, 매우 위험함), 시간과 노력을 절약하면서 안정적인 성능을 얻을 수 있는 것이 바로 초음파입니다. 단지 설치 위치를 신중하게 선택해주면 되며, 그게 문제가 되지는 않습니다.
Reply #142019-04-04
우리는 예전에는 우물 입구에 설치했어요. 우물 입구에는 큰 철판이 있고, 그 위에 구멍을 뚫어서 선반을 만든 다음, 초음파 수위계를 그 위에 설치했죠. 그리고 그 주변에 작은 지붕을 만들어서 햇빛이 들어오지 않고 비도 맞지 않도록 했어요. 하지만 바람은 들어올 수 있도록 해서 얼어붙는 일은 없도록 했습니다.
Reply #152019-04-04
정압식 유위계를 시도해 보세요. 주형이 말한 그 것인데, 안정파관을 추가하거나, 또는 송풍식 유위계도 시도해 보세요
Reply #162019-04-04
레이더와 초음파 레벨계가 비교적 신뢰할 수 있으며, 저온 결로는 프로브 부분에 온수를 공급함으로써 방지할 수 있다
Reply #172019-04-05
반송형 레벨계, 반송관은 내식성이 있는 것으로 하면 됩니다
Reply #182019-04-05
1. 오............. 그 웹사이트는 10여 년 전에 만들어진 것인데, 오랫동안 관리되지 않고 있어요.죄송해요. :lol 2, “탈황 석회유 전용제와 강한 부식성 물질을 함께 사용할 수 있을까?”" 답: 가능합니다. 3. 막히지 않아요, 막히지 않아요, 막히지 않아요… 중요한 말은 세 번 반복해야죠. 스케일이 생기거나 부식될 걱정도 없어요. 이 멤브레인은 액체가 닿지 않는 유량계나 밀도계에 사용됩니다. 구조가 간단하고 효과도 뛰어나요. 세계 최초의 제품이에요. 저는 이 제품을 수년간 판매해왔으며, 벌써 20년이나 되었습니다. 보통은 하나씩 팔지 않고 한 묶음씩 팔아요. 만약 이 제품이 제대로 작동하지 않는다면, 누가 한 묶음씩 사려고 하겠어요? 사진으로도 증명되죠. 이 묶음에는 50~60개 정도 들어 있을 것 같아요. :lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.