계량 신호가 DCS에 들어간 후 현장 계량 표시와 일치하지 않는 이유는 무엇인가요?

2019-04-04View Original

Thread Content

계량 신호가 DCS에 들어간 후 현장 계량 표시와 일치하지 않는 이유는 무엇인가요?
Reply #22019-04-04
4-20mA 신호인가요?현장의 계량값을 측정 범위에 따라 4-20mA 형태의 전류 값으로 변환한 뒤, 멀티미터를 사용해 측정합니다. 만약 수치가 정확하다면, 다시 기계실로 가서 문제가 있는지 확인해야 합니다. DCS 카드가 사용하는 채널의 범위가 초과된 것은 아닌지, 혹은 DCS의 설정된 측정 범위와 현장의 실제 측정 범위가 일치하지 않는 것은 아닌지를 확인해야 합니다
Reply #32019-04-04
2층 의견에 동의합니다. 많은 프로젝트에서 DCS상의 측정 범위가 현장의 측정 범위와 일치하지 않는 경우가 많으니, 먼저 전류를 환산하여 확인해 보세요.
Reply #42019-04-04
범위가 일치하니, 해당 전류 값도 다시 측정해 보세요
Reply #52019-04-04
차이가 많이 난다면 분명히 뭔가 문제가 있는 것입니다. 차이가 거의 없어서 몇 킬로그램 정도밖에 안 된다면, 그건 회로의 손실 때문일 것입니다. 일부 계측기는 보정을 거치면 정확한 수치를 보여줍니다
Reply #62019-04-05
톨리도의 명칭인가요? 아마도 출력 채널에 문제가 있는 것 같습니다. DCS로 연결된 선을 떼어내고, 멀티미터를 사용해 단자에서 전류를 측정해 보세요. 일반적으로는 2개의 채널이 있으니, 문제가 있다면 다른 출력 채널을 사용해 보세요
Reply #72021-07-14
아날로그 신호로 변환할 때는 어느 정도의 오차가 발생하기 마련입니다. 일부 계측기의 경우 출력 게인을 조절할 수 있어서, 4mA에 해당하는 아날로그 값이 무엇인지, 20mA에 해당하는 아날로그 값이 무엇인지를 세밀하게 조정함으로써 변환 후의 정확도를 높일 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.