안전 연동 현장 긴급 정지 버튼에 신호 지연을 설정하는 근거는 무엇인가?

2019-04-09View Original

Thread Content

장치의 안전 연동형 현장 긴급 정지 버튼에서 잠시 전에 갑자기 신호가 끊겨 연동 정지가 발생했습니다.오작동에 해당합니다.오작동을 줄이기 위해, 장치는 연동 지연 기능을 설치할 것을 제안한다.제 생각에 지연 시간을 설정한다 해도 2~3초를 더하는 것은 문제 해결에 아무런 도움이 되지 않습니다. 2~3초 안에는 작업자가 전혀 반응할 수 없습니다.연동 장애의 가능성이 증가했습니다.하지만 반려할 근거와 **규범을 찾을 수 없다.전문가 여러분, 좋은 조언이 있으신가요?
Reply #22019-04-09
접점을 몇 쌍 더 추가하여 판단 기준을 높이고, 단선을 감지함
Reply #32019-04-10
당신의 이 질문은 사고 원인 규명에 속하는 것이며, 어떠한 지연된 수정도 할 수 없습니다.변경 승인 절차를 보면, 관련 장비 부서가 주도하여 설계 업체와 협의한 뒤 생산 총괄 이사의 승인을 받아야만 진행할 수 있습니다. 따라서 굳이 관련 근거를 찾을 필요는 없습니다.사실 근거는 장비의 원본 설명서입니다.기술적인 측면에서 보면, 이러한 현상에는 두 가지 가능성이 있습니다. 하나는 실제로 조작이 있었기 때문이라는 것이고, 다른 하나는 무엇일까요???정말로 오작동이라면, 그 원인을 찾아내야 해요. 릴레이인가, 회로 문제인가????이건 확인할 수 있어요. 오작동이라고 생각된다면, 카메라를 설치하는 게 시간을 조정하는 것보다 훨씬 현실적인 해결책이에요:lol
Reply #42019-04-10
1. 지연 시간을 늘리는 것은 권장되지 않습니다. 비상 정지 버튼은 본래 긴급한 상황에서 사용되는 것이며, 지연 시간을 늘리면 작동이 늦어지고 문제를 근본적으로 해결할 수 없습니다; 2. 신뢰성과 가용성을 동시에 높이고 싶다면, 3쌍의 접점을 갖춘 긴급 정지 버튼을 고려할 수 있습니다. 설계 단계에서 미리 고려하는 것이 나중에 수정하기보다 편리합니다; 3. 갑작스러운 급정지에는 반드시 원인이 있으며, 대부분 회로의 문제입니다. 시스템(카드 포함)의 경로나 카드에 문제가 생기면 알람이 울립니다.정기 점검 권장 사항: 긴급 정지 버튼, 배선 박스, 단자판의 배선 및 회로에 이상이 없는지 확인하고, 단자가 느슨하거나 부식되지 않았는지, 케이블의 저항 및 대지 저항에 이상이 없는지 점검하며, 단자판도 함께 점검해야 합니다; 4. 한 번, 긴급 정지 버튼으로 전체 장치가 멈춘 적이 있었는데, 현장부터 연결 부위까지 모든 것을 점검해보았지만 문제는 없었습니다;다른 긴급 정지 버튼이 있기 때문에, 시스템 내에서 이를 우회하여 사건은 기록되지만 연동은 작동하지 않습니다;서버 캐비닛 근처에서 작업을 하는 사람이 있으면 고장이 발생한다는 것이 밝혀졌습니다. 최종적인 점검 결과, FTA 단자판의 클램핑 안전장치에 있는 스프링의 개구부가 너무 크어 한쪽만 연결되는 상태가 되었으며, 진동이 발생하면 연결이 끊어질 수 있었습니다;리드가 열린 것은 테스트 단계에서 퓨즈가 타버렸고, 퓨즈를 교체할 때 전용 도구가 없어 손으로 직접 빼내다 보니 리드가 변형된 것입니다.점검 결과 다른 단자판들에도 소량의 문제가 있는 것이 발견되어 보수를 진행했으며, 표준적인 작업을 준수할 것을 요구했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.