전기 2로 UPS에서 계측 제어 시스템 캐비닛까지, 전기 측에서 병렬로 연결할 것인가, 아니면 계측 측에서 병렬로 연결할 것인가??

2019-04-11View Original

Thread Content

전기 2로 UPS에서 계측 제어 시스템 캐비닛까지, 전기 측에서 병렬로 연결할 것인가, 아니면 계측 측에서 병렬로 연결할 것인가??관련된 표준 규격이 있나요?
Reply #22019-04-11
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2019-4-11 20:31에 수정했습니다. 1. 전기 장치에서 계측기까지의 UPS는 220VAC이며, 위상이 일치하지 않아 직접 병렬 연결하는 것은 허용되지 않습니다; 2. 전기적으로 두 대의 UPS를 동일한 위상으로 조절할 수 있다 하더라도, 한 대에 고장이 생겨 다른 한 대까지 고장나는 것(예: 단락)을 방지하기 위해 두 대의 UPS 배선을 직렬로 연결하는 것은 권장되지 않습니다. 중국 석유화학 기업들에서도 이와 유사한 사고가 발생한 적이 있습니다; 3. 계측 제어 시스템은 1급 부하이며, 현재 설계에서는 모두 이중 UPS를 사용하여 단독으로 가동됩니다; 4. 계측기 전원의 중복 공급: 24VDC로, 두 개의 24VDC 전원 모듈과 다이오드를 통해 중복 전원 공급을 실현함;중요한 220VAC는 중복 구성이 필요하며, 전기 급정지 장치를 사용할 수 있습니다.전원 기술 관리 규정: 제3장 제16조 (2) 운영 방식: 단일 기기 운영 방식을 채택한다.기타 규정은 참고용입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.