백채, 이 재료 목록은 어떻게 만드나요?

2019-04-11View Original

Thread Content

왼쪽에는 브라켓을 이용해 세워진 제어박스가 있으며, 지면으로부터 1m 높이에 위치해 있습니다. 제어박스 사이에는 0.75m 간격으로 활성탄 흡착탱크가 있고, 그 탱크 위에는 지면으로부터 1.4m 높이에 온도 전송기가 있습니다. 이 경우 자재 명세서는 어떻게 작성해야 할까요?
Reply #22019-04-11
시공에 필요한 것이 있으면 그것을 사용합니다.시공 방법과 자재 사용 규격은 공장마다 약간씩 차이가 있습니다.
Reply #32019-04-11
KVVP 구리심 폴리염화비닐 절연 및 외피 편조 차폐 제어 케이블 4*1.5, 길이 3.5미터, U-PVC 난연 냉굽 전기 튜브, 직경 16, 3.5미터, 90° 엘보 2개 포함(일부 기관은 철관을 요구함), 연결 단자?전기 기술자들은 모두 가지고 있을 거야
Reply #42019-04-11
감사합니다. 부품으로 또 무엇이 필요한가요? 예를 들어 이음관 같은 것들 말입니다
Reply #52019-04-11
송신기는 본안형인가, 방폭형인가? 본안형이라면 이 모델의 케이블인 ZR-ia-KVVRP를 구매하고, 방폭형이라면 ZR-KVVRP를 구매하세요. 신호 단자의 개수만큼 케이블의 핵심도 그만큼 구매하면 됩니다..여분의 코어가 하나 더 있습니다. 구체적인 연결 방식은 저희 회사에서는 일반적으로 이런 순서로 진행됩니다. 계기 – 웨이브튜브 – 용접 강관 – (웨이브튜브) – 브리지 캐리어 – 웨이브튜브 – 케이스. 그러니 단지 나사를 조일 수만 있다면 됩니다
Reply #62019-04-11
컴퓨터 차폐 케이블 ZR-ia-DJFPVP 1*2*1.5 케이블 1개, 아연 도금 각철강 ∠50*50*5미터, 아연 도금 용접 강관 DN20 미터, 엘보우 통선 박스 G3/4" 2개, G3/4-M20*1.5(고무/304) 밀봉형 연결부가 있는 유연관 1개, 또는 그랜드 헤드 1개.위의 배선함 재질과 유연관 재질은 현장의 방폭 등급에 따라 결정됩니다. 일반적인 방식으로는 내식성 및 방진 기능이 있는 알루미늄 주조 배선함에 고무로 만든 유연관을 사용하면 됩니다. 당신이 언급한 온도 센서를 고려할 때, 2*1.5 규격의 케이블이면 충분할 것 같습니다. 물론 KVVP 규격의 케이블을 사용해도 문제없습니다.각강은 보호관 지지대로 사용됩니다. 온도 센서가 지면에서 1.4미터 높이에 있기 때문에, 주변에 지지할 곳이 없다면 시공업체는 지면부터 작은 기둥을 세워 보호관을 고정해야 합니다. 만약 공정용 파이프나 강철 플랫폼이 있다면 각강을 그다지 많이 사용할 필요가 없습니다. 현장 제어 캐비닛 쪽의 연결 방식을 확인해야 하는데, 상자에 내부 나사 인터페이스가 있다면 유연한 관을 사용하고, 그렇지 않다면 그랜드 헤드를 사용합니다. 방폭이 필요한 경우에는 방폭 처리된 그랜드 헤드를 사용해야 합니다.팽창볼트 등의 설치 자재는 부자재에 속하며, 일반적으로 시공업체가 직접 구입합니다.위와 같음
Reply #72019-04-14
경험을 하나 알려드리자면, 꼭 많이 신청해야 합니다. 모든 것은 20~30% 더 많은 양으로 계획을 세워서 신청하는 것이 좋습니다. 이 정도라면 간섭 걱정도 할 필요가 없습니다. 우선 제어박스로 들어오는 220V 전원을 잘 관리해야 하고, 온도 전송용 케이블도 2핵심에 차폐 처리가 된 것이 더 좋습니다. 브래킷은 제어박스와 직접 연결할 수 있으며, 상대방은 분명히 기꺼이 도와줄 것입니다. 그냥 온도 변환기만 구입하면 됩니다
Reply #82019-04-14
정말 감사합니다. 그랜드 헤드에만 유연한 관이 필요하고, 내부 나사산은 필요하지 않은가요? 제어 캐비닛 아래에 그랜드 헤드가 세 개 있습니다. 그럼 다른 부품도 필요한가요?
Reply #92019-04-15
이 게시글은 마지막으로 fjw3081585에 의해 2019-4-15 13:47에 수정되었습니다. 그랜드 헤드가 있다면 유연한 관은 필요 없으며, 폭발 위험이 높은 곳에서는 방폭 처리된 그랜드 헤드를 사용해야 합니다. 케이블의 경우 기계적 손상을 방지하기 위해 방호 처리된 케이블을 사용하는 것이 좋습니다(사실 꼭 필요한 것은 아닙니다). 보호관의 입구 부분은 시공 업체가 스스로 플라스틱이나 고무로 된 보호캡을 구입해서 사용하도록 합니다. 그랜드 헤드가 세 개라면, 케이블이 들어갈 수 있도록 적절한 관과 지지대 재료를 준비해 주면 됩니다. 또한, 상자 아래의 지지대는 기본적으로 상자에 지지대가 있다고 가정합니다. 만약 지지대가 없다면, 벽에 설치할지 아니면 별도의 지지대를 사용할지 고려해야 합니다. 슬롯 강철을 이용해 지지대를 만들 것인지, 아니면 각도 강철을 이용할 것인지도 고려해야 합니다(단열 상자의 지지대와 비슷한 방식입니다)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.