온도 전송기 형태의 열전대인데, 측정값이 계속 요동칩니다. 신호선을 점검해보니 피드백 전류도 요동칩니다.별도의 변환기를 사용해도 신호 발생기로 신호를 주면 여전히 요동치고, 계기를 바꿔도 마찬가지입니다.강한 전기 간섭인지 고려해보세요
Reply #22019-04-12
온도 신호는 DCS에 표시되며, 그 경로는 열전대, 변환기, 접속함, 주 케이블을 거쳐 캐비닛의 접속 단자, 세이프가드, 카드, 컨트롤러까지 이어집니다.단계별 제외(현장 계측기, 케이블, 시스템). 1. 신호 발생기로 신호를 주어도 진동이 발생하며, 계측기를 교체해도 여전히 고장 남;현장 계측기에는 문제가 없을 것입니다; 2. 현장을 차단하고, 세이프가드 입력선에 신호를 주어 보세요. 움직이는지 확인해 보세요. 움직이지 않는다면 시스템에 문제가 없는 것입니다; 3、케이블 점검: 단락 저항, 대지 저항, 유도 전압; 4. 때로는 회선의 불량한 연결과 같은 사소한 고장으로 인해 발생할 수도 있습니다.전체 회로의 각 단계를 꼼꼼히 점검하십시오.
Reply #32019-04-17
위층 형님이 말씀하신 게 체계적이고 정리가 잘 되어 있어요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.