모터 연동 정지/가동 문제

2019-04-11View Original

Thread Content

현재 한 대의 모터가 원격/현장 양쪽에서 제어되어야 하며, DCS 시스템은 펌프 가동 및 정지를 위해 각각 별도의 제어 케이블을 모터 제어 캐비닛으로 연결합니다.모터가 현장에서 정지될 때(자동 복귀 버튼을 사용하는 경우), DCS 시스템이 실수로 원격으로 정지된 모터를 자동으로 다시 가동시키는 일이 있을까요?(정상적인 경우, DCS가 모터에 주는 가동/정지 신호에는 내장형 릴레이가 있어서, 현장에서 모터를 정지시킨 후에도 DCS의 가동용 릴레이는 계속해서 전원이 공급된 상태를 유지합니다.) 전기 제어 캐비닛에 자동 유지형 비상 정지 스위치를 설치하여 DCS가 원격으로 모터를 자동으로 가동하는 것을 방지할 수 있는데, 그 외에도 다른 방법이 있을까요?
Reply #22019-04-11
현장에서 조작 기둥에 있는 현지/원격 제어 선택 스위치를 조작하여, 어떻게 제어할지를 현장에서 결정합니다.
Reply #32019-04-11
DCS 시스템에서 발신되는 시작 및 정지 신호는 전기 2차 회로도에 따라 매칭되며, 일반적으로 3~5초간의 펄스 신호가 발신됩니다. 시간이 지나면 릴레이의 전원이 차단됩니다
Reply #42019-04-11
모두 전환 노브가 있습니다.걱정하지 마세요.설계원이 이런 것조차 생각하지 못한다면, 도대체 뭘 하는 건가.
Reply #52019-04-13
전기 전공에서는 현장 조작 콜럼이 설치되며, 현지 원격 모드가 있습니다.현지 시간일 때, 원격은 작동하지 않습니다.
Reply #62019-04-13
DCS 시스템은 오작동으로 인해 멀리 떨어진 곳에 있는 정지된 모터를 자동으로 가동시킬 수 있습니다. 오작동으로 인한 가동을 걱정할 필요는 없겠죠.모터 현장 및 DCS 원격 시동을 방지하기 위해, 드로어를 테스트 위치나 점검 위치로 되돌려 놓아야만 핫 스탠바이 유닛으로서의 기능을 할 수 없습니다. 따라서 가동하기 전에 반드시 전기 부서에 전력을 요청해야 하는데, 이는 매우 번거로운 일입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.