공유: 제어실 전체 평면도 위치는 어떻게 선택하나요?

2019-04-13View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 lilyqiu가 2019-4-13 22:40에 수정했습니다. 자동제어 공정 설계를 할 때, 제어실의 위치는 어떻게 결정해야 할까요?다음 세 가지 원칙은 매우 중요합니다: 1) 제어실의 위치는 우선 관련 설계 규범의 규정을 준수해야 합니다(예: 《석유화학기업 설계 방화 규범》(GB50160) 등). 원칙적으로는 폭발이나 화재 위험이 없는 안전한 지역에 설치해야 합니다.만약 조건의 제약으로 해당 요구사항을 충족할 수 없는 경우에도 효과적인 보호 조치를 취해야 하며, 이러한 보호 조치에는 제어실 건물을 장치에서 멀리 떨어뜨려 외부 폭발에 저항할 수 있도록 하는 것, 또는 제어실에 방폭 설계를 적용하는 것이 포함된다.2) 가연성, 폭발성, 독성이 있는 물질이나 분진, 수증기, 부식성 물질을 다루는 공정 장비의 경우, 제어실은 해당 지역의 연중 주된 바람 방향의 상풍측에 위치시켜야 하며, 혹은 연중 가장 드물게 불어오는 바람 방향의 하풍측에 위치시켜야 한다.이 글은 공식 계정 “자제학당”에서 재게시된 것입니다. 만약 제어실이 위험한 지역에 위치해 있다면, 가연성 증기나 가스, 먼지 등이 제어실 내로 들어가는 것을 막아야 합니다.청정 공기 정압 환기 시스템을 사용할 수 있으며, 제어실의 압력은 25Pa 이상이어야 합니다.3) 제어실은 가능한 한 주 생산 설비에 가까운 곳에 설치해야 하며, 남쪽을 향하도록 배치하는 것이 바람직합니다. 공장의 주요 교통로와는 멀리 떨어져 있어야 하며, 압축기실이나 화학물질 저장소와도 인접해서는 안 됩니다. 또한, 큰 소음이나 진동이 발생하는 곳, 강한 자기장이나 전기장이 있는 곳에서도 멀리 떨어져 있어야 합니다.위의 세 가지 사항은 설계 시 제어실 전체 평면도의 위치를 더 잘 결정하는 데 도움이 되어 안전 위험을 방지할 수 있습니다.
Reply #22019-04-13
디자인 측면에서 보면, 이것은 종합설계 분야의 디자인 내용에 속합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.