계기용 공기 오류

2019-04-15View Original

Thread Content

원격 제어 차단 밸브는 계측용 공기에 문제가 생겼을 때 어떻게 작동하나요?
Reply #22019-04-15
1. 설계가 완료된 원격 차단 밸브는 현장에 설치되어 시험 운용 중이며, 계측용 공기에 문제가 발생할 경우 밸브의 위치는 P&ID 도면의 표시를 참조해야 합니다. 세 가지 모드가 있습니다: FO 오류 시 열림, FC 오류 시 닫힘, FL 오류 시 잠금 상태; 2. 설계 단계에서는 밸브의 고장 위치를 결정해야 하며, 이는 안전 및 공정 요구사항을 충족시키기 위해 공정 설계를 통해 제시되고 계측 장치를 통해 구현됩니다.
Reply #32019-04-15
계측용 공기 손실은 단지 고장의 한 종류일 뿐입니다.어떤 이유로든 밸브에 고장이 발생하면, 밸브는 시스템이 안전한 상태로 돌아가야 합니다.이러한 안전 상태는 공정에 의해 결정되어야 합니다.발열 반응기의 공급 밸브에 문제가 생기면, 만약 밸브가 열린 상태로 남아 있다면, 물질이 계속해서 유입되어 반응이 통제 불능 상태에 빠지게 됩니다.이 공급 밸브는 분명히 고장 시 닫힘 위치여야 합니다.
Reply #42019-09-05
설계 문서의 PID를 기준으로 하여, 일반적으로 PID에는 밸브 아이콘 옆에 FO, FC, FL이라고 표시됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.