Thread Content
EJA110E 차압 유량계의 디스플레이에는 42%가 표시되고, 측정 범위의 제곱근은 15000입니다. 하지만 출력 전류는 14.5mA에 불과합니다. 업체 측에서는 디스플레이에 표시된 42%에 15000을 곱하면 그들이 원하는 값에 가까워진다고 합니다. 그렇다면 왜 DCS로 전송되는 값은 14.5mA, 즉 60%도 채 되지 않는 걸까요? 새로운 계기로 교체해도 마찬가지입니다. 원인을 알고 싶습니다.
eja의 표에서, 어떻게 하면 표 머리글의 출력이 원격 전송된 내용과 일치하도록 할 수 있을까요?
제곱근을 구하기 전, 제곱근을 구한 후.BT200 핸드헬드의 C40 항목을 통해 헤더 표시 및 출력 모드를 설정할 수 있습니다
110e, bt200 통신이 이전과 다르네요. 헤더는 어디서 열어야 하나요?
표머리 제곱근 찾을 수 없음, 직접 DCS로 제곱근 취함
표머리 제곱근 찾을 수 없음, 직접 DCS로 제곱근 취함
충칭 홍제 과학기술 유한회사는 유량 계측기(표준 공판 유량계 시리즈, 표준 노즐 유량계 시리즈, 문치리관 유량계 시리즈, V-콘 유량계, 쐐기형 유량계, 굽은관 유량계, 아누바 유량계, 벨로우바 유량계, 밸런스 유량계, 단면적 유량계, 전자기 유량계, 스월 와류식 유량계, 와류형 유량계, 휴대용 초음파 유량계)와 온도 계측기(열전대, 열저항체, 이중금속 온도계), 압력 변환기 및 차압 변환기, 수위 변환기, 세이프가드, 아이솔레이터, 배전기 등을 생산합니다;계측기 일체형 시스템 등.13018356064(류), 위챗 번호 동일 / 023-68257296, 웹사이트: cqhongjiekj.com, 이메일: 806487664@qq.com/cqhongjiekj@126.com
충칭 홍제 과학기술 유한회사는 유량 계측기(표준 공판 유량계 시리즈, 표준 노즐 유량계 시리즈, 문치리관 유량계 시리즈, V-콘 유량계, 쐐기형 유량계, 굽은관 유량계, 아누바 유량계, 벨로우바 유량계, 밸런스 유량계, 단면적 유량계, 전자기 유량계, 스월 와류식 유량계, 와류형 유량계, 휴대용 초음파 유량계)와 온도 계측기(열전대, 열저항체, 이중금속 온도계), 압력 변환기 및 차압 변환기, 수위 변환기, 세이프가드, 아이솔레이터, 배전기 등을 생산합니다;계측기 일체형 시스템 등.13018356064(류), 위챗 번호 동일 / 023-68257296, 웹사이트: cqhongjiekj.com, 이메일: 806487664@qq.com/cqhongjiekj@126.com
충칭 홍제 과학기술 유한회사는 유량 계측기(표준 공판 유량계 시리즈, 표준 노즐 유량계 시리즈, 문치리관 유량계 시리즈, V-콘 유량계, 쐐기형 유량계, 굽은관 유량계, 아누바 유량계, 벨로우바 유량계, 밸런스 유량계, 단면적 유량계, 전자기 유량계, 스월 와류식 유량계, 와류형 유량계, 휴대용 초음파 유량계)와 온도 계측기(열전대, 열저항체, 이중금속 온도계), 압력 변환기 및 차압 변환기, 수위 변환기, 세이프가드, 아이솔레이터, 배전기 등을 생산합니다;계측기 일체형 시스템 등.13018356064(류), 위챗 번호 동일 / 023-68257296, 웹사이트: cqhongjiekj.com, 이메일: 806487664@qq.com/cqhongjiekj@126.com
충칭 홍제 과학기술 유한회사는 유량 측정 장비를 생산합니다(표준 오리피스 유량계 시리즈, 표준 노즐 유량계 시리즈, 문치니관 유량계 시리즈, V-컨벡스 유량계, 웨지형 유량계, 굽은 관형 유량계, 아누바 유량계, 베리바 유량계, 밸런스 유량계, 단면적 유량계, 전자기 유량계, 스월 와류식 유량계, 와류식 유량계, 휴대용 초음파 유량계)
충칭 홍제 과학기술 유한회사는 유량 측정 장비를 생산합니다(표준 오리피스 유량계 시리즈, 표준 노즐 유량계 시리즈, 문치니관 유량계 시리즈, V-컨벡스 유량계, 웨지형 유량계, 굽은 관형 유량계, 아누바 유량계, 베리바 유량계, 밸런스 유량계, 단면적 유량계, 전자기 유량계, 스월 와류식 유량계, 와류식 유량계, 휴대용 초음파 유량계)
충칭 홍제 과학기술 유한회사는 유량 측정 장비를 생산합니다(표준 오리피스 유량계 시리즈, 표준 노즐 유량계 시리즈, 문치니관 유량계 시리즈, V-컨벡스 유량계, 웨지형 유량계, 굽은 관형 유량계, 아누바 유량계, 베리바 유량계, 밸런스 유량계, 단면적 유량계, 전자기 유량계, 스월 와류식 유량계, 와류식 유량계, 휴대용 초음파 유량계)
이 게시글은 마지막으로 cqdfwy가 2019-9-26 11:48에 수정했습니다. 출력 전류 14.5mA는 65.625%에 해당하며, 65.625%의 제곱은 43.067%입니다. 따라서 트랜스미터의 출력값은 제곱근이 취해졌지만, 계기의 값은 그렇지 않습니다.“공정 측면에서 보면, 디스플레이에 표시된 42%에 15,000을 곱한 값이 그들이 원하는 수치와 거의 일치한다는 것은 단지 우연에 불과하다고 할 수 있습니다.
이 게시글은 마지막으로 qugd가 2021-12-24 13:56에 수정했습니다. EJA 트랜스미터의 표시값에는 제곱근을 취할 수 없으며, 오직 출력 신호에만 제곱근을 적용할 수 있습니다. EJA의 사용 설명서와 기술 사양서에 자세히 나와 있으니, 한 번 살펴보면 됩니다. 선형 값은 0~100이며, 제곱근을 취한 후의 출력 값 범위는 0~10이 됩니다. 이 값을 유량 값과 비교하면 되겠습니다.차압의 제곱근 신호는 트랜스미터를 통해 생성될 수도 있고, DCS의 설정을 통해 생성될 수도 있으며, 그 효과는 동일합니다.당신의 수치를 보면, 트랜스미터의 출력값은 이미 제곱근이 취해진 상태입니다. 40%가 조금 넘는 선형 값인데, 제곱근을 취하면 약 60%에 해당하는 값이 됩니다. 문제없습니다.제 생각에는 당신과/또는 공정 담당자들이 선형화-제곱근 산출-표시-변환 이러한 과정들을 제대로 이해하지 못한 것 같습니다.
eja의 표에서, 어떻게 하면 표 머리글의 출력이 원격 전송된 내용과 일치하도록 할 수 있을까요?
헤더 출력 신호는 제곱근을 취할 필요가 없으며, 신호 수신단에서 신호 처리를 하도록 하면 됩니다.