요코가와 이중 플랜지형 센서가 있는데, 캐피라리 길이가 3미터로 리셋되지 않는 문제가 있습니다

2019-04-19View Original

Thread Content

L단에 압력을 가한 후, 압력이 해제되어도 0으로 돌아가지 않습니다.H단에 압력을 가한 후 압력을 해제하면 0으로 돌아갑니다. 이는 무슨 문제일까요? 아마도 핸드헬드 장치로 다시 원점 조정하면 해결될 것입니다
Reply #22019-04-19
단순히 설명만 봐서는 이 표는 잘못된 것입니다.。
Reply #32019-04-19
이건 역방향 압력이라 성능이 매우 나쁘겠죠,,, 고장 난 건 아니에요.이유는 생략하겠습니다. 센서의 정방향에 압력을 가하여 H 챔버의 압력이 항상 L 챔버보다 높게 유지하는 것은, 센서를 안전하게 사용하기 위한, 올바르게 사용하기 위한 — 기본 상식입니다. 이 원칙에 따라 배관을 설치하면, 장비가 반대 방향으로 압력을 받는 것을 방지할 수 있습니다. 정답입니다. 。 :롤
Reply #42019-04-19
이 게시글은 마지막으로 1111111이 2019-4-20 08:30에 수정했습니다. 이 장비는 양수/음수 양방향으로 측정되는 것이 아니며, 출하 시 테스트에서도 반대 방향으로 부하를 가하여 검증하지 않습니다.。。반대 방향의 성능을 보장해 줄 의무는 없어요.
Reply #52019-05-01
계기의 좋고 나쁨은 제쳐두고, 최소한 계기 사용 규칙과 압력 테스트 시 주의사항은 알아야 합니다.다시 계기의 좋고 나쁨을 판단해 봅시다.
Reply #62019-09-10
어떻게 압력을 가하는지 궁금해요. 플랜지를 위로 들어올린 건가요?
Reply #72019-09-11
최근 점검을 하면서 문제가 있다고 판단된 이중 플랜지 5개를 제거했는데, 그 결과 플랜지 부분에서 기름이 새거나 움푹 들어가는 현상이 발생했습니다.
Reply #82019-09-11
누구 집 시계야, 이 품질은 방금 그거잖아

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.