상위 기기에서 I/O가 끊어졌을 때 알람이 울리도록 어떻게 설정해야 하나요? 여러분의 도움을 부탁드립니다
Reply #22019-04-23
관련 하드웨어 매뉴얼을 확인하면 내부 엔벨로프 출력 단자가 있을 것입니다
Reply #32019-04-24
즉, IO 편집에 진단 정보를 추가한 다음, FBD에서 진단 정보 변수에 대해 알람을 설정하는 것인가요?진단 정보를 추가하면 알람을 보낼 수 있는지, 아니면 반드시 FBD에서 수동으로 알람을 추가해야 하는지 궁금합니다.
Reply #42019-04-25
스스로 답해보겠습니다: C5 시뮬레이션 입력 변환: AI_TR 기능: 이 기능 블록은 아날로그/디지털 변환을 수행하여 UINT 형태의 아날로그 입력 변수 값을 디지털 형태(실수 형태)로 변환합니다. 입력 신호의 범위는 0-20mA 또는 4-20mA이며, 4-20mA 범위일 때만 하한값 오류가 발생할 수 있습니다. 만약 아날로그 입력 신호가 허용된 범위를 벗어나면, 기능 블록은 기본값으로 전환되고, 해당 한계값 신호(SL, SH)가 설정됩니다. 기본값은 방향에 따라 이전 단계의 값(DVH) 또는 다음 단계의 값(DVL)을 사용하거나, 설정에 따라 원래의 유효값을 사용합니다. 전송 오차를 보정하기 위해, 4MA 이하와 20MA 이상의 버퍼 범위를 정의할 수 있으며, 이 버퍼 범위는 최대값(20MA)의 0.0%~30%가 될 수 있다.자동으로 버퍼 벨트의 50% 지연이 적용됩니다. 기능 블록이 회로 개방(입력 3.8MA)을 감지하면 마크(SWB)가 생성되며, 신호가 4-20MA일 때에만 회로 감지 기능이 작동합니다.회로 개방으로 인해 발생하는 시스템 메시지는 파라미터화할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.