석유화학 산업에서 가스 경보 감지기의 전원에 UPS를 설치해야 하나요?필요하다면, 최소한 얼마 동안 전력 공급을 보장해야 하며, 관련 법률 및 규정은 어디에 있나요?감사합니다~!
Reply #22019-04-23
일반적으로 계측기 및 시스템의 전력 공급은 특수 전력 부하에 속하며, 낮은 수준에서는 한 루트의 시설용 전력(전기적으로는 두 루트)과 한 루트의 UPS가 사용됩니다.조금 더 높은 것은 2개의 UPS와, 그에 더해 1개의 시전입니다.시간은 30분입니다.위 내용은 계측기 전력 공급 설계 규격 또는 시스템 설계 규격에 있습니다
Reply #32019-04-23
컨트롤러에 연결할 경우, 컨트롤러의 전원은 캐비닛 내의 UPS에서 공급됩니다;카드가 들어가면, 랙 자체에는 두 개의 전원 공급 경로가 있죠
Reply #42019-04-24
GB50493-2009 3.0.11
Reply #52019-05-28
GB50493-2009 3.0.11에 나와 있습니다. 전력 공급 시간의 경우는 기업의 무정전 전원 장치 관련 관리 요구사항을 참고해야 할 것입니다.요구사항에 따라 배터리 용량을 다시 선택합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.