abb 전자기 유량계 문제

2019-04-24View Original

Thread Content

저희 공장의 침전조에는 유입수 유량계가 있으며, 이는 ABB 제조의 전자식 유량계입니다. 펌프를 가동하여 물을 공급할 때 계기에는 유속이 표시되지만, 나타나는 유량값은 음수입니다. DCS에서 데이터를 확인해보니 이런 현상이 발생한 적이 있는데, 잠시 동안은 유량값이 음수로 나타났다가 펌프를 멈추고 다시 가동하면 다시 양수로 돌아왔습니다. 이런 현상을 경험해 보신 적이 있나요?
Reply #22019-04-24
처음부터 불만이 있었던 걸까?
Reply #32019-04-24
유량계 앞에는 조절 밸브가 있으며, 같은 개도에서 때로는 양의 유량이 되고, 때로는 음의 값이 됩니다.
Reply #42019-04-24
이런 상황은 처음 겪어보는데, 파이프가 가득 차 있고 유량도 양수인 경우 역류 현상이 없으므로 절대값으로 표시하면 항상 양수로 나타납니다
Reply #52019-04-25
표 머리글의 흐름 방향을 정방향으로 설정했는데, 아마 양방향으로 설정한 것 같습니다
Reply #62019-04-26
먼저, 펌프를 가동한 후에 역류가 발생할 가능성이 있는지 고려해야 합니다. 그럴 가능성이 없다면, 펌프를 가동한 후 일정 시간이 지나면 파이프 내부에 기체와 액체가 섞인 혼합 상태가 생겨서 계기의 수치가 잘못 표시될 수 있습니다. 하지만 유체 내의 기포량이 줄어들면 다시 정상적인 수치가 표시됩니다.따라서 헤더 공통 관련 경보 기능을 끄고, 그래도 역방향 유량이 표시되는지 확인해 볼 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.