밸브의 논리 제어도 요청

2019-04-26View Original

Thread Content

모두들 도와주세요!현재 HV101이라는 스위치 밸브가 있으며, 압력 변환기 PT101의 압력이 0.5메가파스칼 이상일 때는 밸브를 열고, 0.3메가파스칼 미만일 때는 밸브를 닫습니다.또한 제어실에는 수동 스위치가 설치되어 있습니다.선생님들께 논리 제어도는 어떻게 그리는지 알려주세요.
Reply #22019-04-26
여기서 먼저 모든 선생님들께 감사드립니다!
Reply #32019-04-26
이건 그릴 필요 없지 않나요!DCS에 IF THEN ELSE ENDIF 문을 사용해 로직 프로그램을 작성하는 것은 상당히 간단합니다.
Reply #42019-04-26
CFC를 쓰는 거, 가장 기본적인 거야
Reply #52019-04-27
직접적인 기능 블록 구성 방식으로, 더 직관적입니다. 압력 변환기의 Pv 값과 이 두 설정값을 비교하여, 값이 크면 작동시키고 작으면 정지시킵니다. 또한, 설정에 사용되는 2개의 아날로그 변수와, 수동/자동 모드를 전환하는 1개의 디지털 변수가 추가됩니다
Reply #62019-04-27
DCS? 기능 블록을 조금만 수정하면 돼요, 좀 더 나은 것으로
Reply #72019-04-27
손으로 그린 그림을 드릴게요, 어쩔 수 없이 봐주세요
Reply #82019-04-30
만약 0.4Mpa로 연쇄가 작동한다면, 그 연쇄는 켜진 상태인가요, 아니면 꺼진 상태인가요?
Reply #92019-05-01
이것은 단지 조건 판단일 뿐, 당신의 원래 상태와는 관련이 없습니다
Reply #102019-05-09
생각했던 것만큼 전혀 간단하지 않아요. 또 SR 플립플롭이라는 것까지 등장하네요. 이렇게 간단한 로직인데도 페이지의 절반 가까이를 차지하고 있어요. 완성되면 여러분께 보여드리겠습니다.
Reply #112019-05-09
생각했던 것만큼 전혀 간단하지 않아요. 또 SR 플립플롭이라는 것까지 등장하네요. 이렇게 간단한 로직인데도 페이지의 절반 가까이를 차지하고 있어요. 완성되면 여러분께 보여드리겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.