저희 공장에는 이중 플랜지형 레벨계가 설치되어 있습니다. 정압 측의 온도는 약 180도 섭씨이며, 음압 측의 온도는 30도 섭씨입니다. 비가 올 때마다 레벨 표시가 계속 떨어져서, 50%에서 20%까지 내려갑니다. 2분 안에 그런 현상이 일어납니다. 오늘 실험을 해보니, 정압 측에 물을 부으면 레벨이 급격히 떨어지고, 온도가 상승하면서 레벨이 서서히 원래 값으로 돌아갑니다. 그 이유는 무엇일까요? 더블 플랜지로 바꿔도 효과는 같아요
양쪽에 모세관이 달려 있나요, 아니면 정압 측에 직접 설치되나요?
양쪽에 모두 모세관이 있다면, 제조업체에 문의하는 것을 권장합니다.만약 단일 측면인 경우, 선택 단계에서부터 잘못된 것입니다. 일반적으로 매체의 온도가 120°를 초과하면 직접 설치할 수 없습니다
제조업체에 문의해 보니, 개용 줄이 있더군요. 무엇을 상담할 게 있겠어요. 그냥 온도 계수가 크고, 온도 오차도 엄청나서 마치 개똥처럼 엉망이에요. :P형은 여러 번 말했어요. 듀얼 플랜지식 장비는 정밀도가 낮은 대략적인 압력 측정 장비일 뿐이라고요. 그냥 쓰세요. 불평하지 마세요. 제조업체의 기술도 그 정도일 뿐이에요. 물어봐도 소용없습니다. 온도가 일정하도록 하려면, 원격 전송용 관의 양쪽 끝 온도를 같게 유지하는 게 좋습니다. 가능한 한 일정한 온도로 사용하세요. . .
이것은 실리콘 오일 때문입니다. 기온이 낮으므로, 차압을 측정하기 위해 두 대의 압력 변환기를 사용하는 것이 좋습니다. 모세관은 사용하지 마세요
같은 층이라도 온도가 다르고, 게다가 이중 플랜지를 사용해야 하는데, 믿을 수 없어요… 실리콘 오일의 열팽창 때문이에요~!!!
용기 내 압력은 얼마인가요?음압 상황이 존재하는가?현상을 보면 양쪽 모세관에 채워진 액체에 문제가 있는 것 같습니다. 정상적인 상황이라면 이 온도는 그다지 높은 편이 아니며, 일반적인 실리콘 오일이라면 문제가 없습니다. 아마도 채워진 액체가 기화된 것으로 보입니다.
압력은 20Kpa 정도로 그리 높지 않으며, 음압은 존재하지 않습니다
EJA 표의 이 문제는, 변환기 내부의 온도 보상이 제대로 이루어지지 않았기 때문입니다.
차압 변환기를 교체했는데, 캐피라리는 교체했나요?모세관 안에 있는 실리콘 오일은 150℃의 온도를 견딜 수 있습니다. 하지만 모세관 안의 실리콘 오일이 조금이라도 새어나가면, 그 작은 양이라도 공기가 들어갈 수 있습니다. 공기의 팽창 계수는 실리콘 오일의 열팽창 계수보다 크기 때문에, 만약 한쪽의 압력이 매우 낮다면 오차가 매우 커질 수 있습니다. 정/음압 측면의 설치 거리가 얼마나 되는지 모르겠지만, 설치 거리가 가까울수록 오차는 더 커집니다. 프랜지가 달린 모세관을 다른 것으로 바꿔보는 것도 좋은 방법입니다.또한 플랜지에 있는 멤브레인이 변형되었을 가능성도 있습니다. 물을 뿌려 온도가 내려가면, 멤브레인이 열을 받아 아래로 내려갑니다
EJA118W 일반 실리콘 오일의 접촉 온도 범위는 -30~+180℃이며, 고온형은 -10~+250℃입니다.글쓴이의 작업 조건으로는 가능할 것 같습니다.장착한 즉시 해당 문제가 발생하고, 다른 EJA118W로 교체해도 마찬가지인 경우, 이는 모세관 내에 기포가 있음을 의미합니다. 따라서 해당 제품은 충전 과정에서 품질 문제가 있었을 가능성이 있으며, 출하 시 요구되는 기술적 성능 기준을 충족하지 못하는 것입니다. 또한, 귀하의 이중 플랜지형 센서 부분이 정압측 플랜지의 하부에 장착되어 있는지도 확인해 주세요트랜스미터 부분을 하부 플랜지의 상단으로 옮겨보고, 그러면 나아질지 확인해 보세요.
정압·부압 측정용 플랜지 간격 105cm, 변환기는 정압측과 부압측 사이에 설치됨
전체를 교체했어요, 모세관까지 함께 바꿨는데도 결과는 똑같았어요
제 개인적인 생각으로는, 계기의 선정이 적절하지 않은 것 같습니다. 첫째, 모세관에 사용된 실리콘 오일이 적합하지 않고, 둘째, 디스크의 재질도 적절하지 않습니다. 비록 이중 플랜지형 수위계는 지연 현상이 크긴 하지만, 정식 제조업체에서 적절하게 선정된다면 이런 문제는 거의 발생하지 않습니다.
이 게시글은 마지막으로 상하이푸링이 2019-5-1 21:49에 수정했습니다. 간격이 그리 크지 않은 것 같은데, 모세관의 길이가 얼마인지 잘 모르겠습니다. 가능하다면, 정압측의 모세관 전체를 정압측 플랜지 위에 위치시키도록 해보세요. 그렇게 하면 정압측 플랜지 끝부분의 모세관 안에 있을 수 있는 기포들을 제거할 수 있을 것입니다
계측기 모델 EJA118W-EM3A2CA-BA10-92DB