회전로 2번 연소실 출구 압력에 관하여

2019-04-30View Original

Thread Content

위험 폐기물 소각용 회전로의 2차 연소실 출구 압력 측정을 위해, 현장에서는 중경 창이사의 차압 변환기가 사용되었습니다. 측정 범위는 0~0.2MPa입니다(수주처: EPC 프로젝트). 압력 전달관은 변환기의 정압 측에 연결되고, 부압 측은 대기와 연결됩니다. 변환기의 측정 범위는 -250~250Pa로 설정되어 있습니다. 하지만 가동된 이후로 계속해서 정압 상태가 표시되며, 그 값은 약 100Pa 수준입니다. 어떻게 처리해야 할지 조언해 주시기 바랍니다
Reply #22019-05-01
1、"측정 범위 0~0.2MPa .......트랜스미터(작동) 측정 범위 설정 -250~250pa" ? 정말로, 그렇게 계기를 사용하는 건가요? 단위를 잘못 쓴 건 아닌가요? 0.2MPa는 200,000Pa와 같습니다. 200,000 ÷ 250 = 800이죠. 만약 단위를 잘못 썼다면, 그건 800배로 줄여서 측정하는 셈이 되겠네요. 하하, 정말 대단하군요. :P 2. 아마도 역시 단위를 잘못 쓴 것 같아요. 계측기에는 문제가 없어요. 측정된 값이 몇인데, 그게 바로 공정 압력이 되는 건가요? 처리할 것 같은 게 뭐 있나요........
Reply #32019-07-04
계기를 잘못 선택했어요. 이런 경우 측정 범위 비율이 너무 크죠. EJA120이나 PDS493 모델의 미세 차압계를 사용해야 해요!
Reply #42019-07-05
측정 범위가 현저히 커졌습니다.요코가와 EJA120 미세차압계나 로스몬트 3051CD0 시리즈를 선택하는 것도 괜찮습니다
Reply #52019-07-05
2개의 압력 측정구의 위치를 바꿔서 수치를 확인해 보지 않을 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.