Thread Content
공장에는 새로운 중앙 통제실을 건설해야 합니다. 기존 장비는 모두 보조 콘솔의 하드 버튼을 사용합니다. 이제는 중앙 집중화가 필요합니다. 보조 콘솔을 새로운 제어실로 직접 옮기려면 원격 랙을 설치해야 하는데 비용이 많이 든다.SIS 시스템 보조 콘솔의 비상 정지 하드 버튼을 운영 스테이션의 소프트 버튼으로 교체할 수 있는지 묻고 싶습니다. 그렇지 않은 경우 사양 지원이 있습니까?
논리적으로 말하면 그것은 할 수 없습니다.긴급 상황에서 비상 정지 버튼을 눌렀습니다.마우스를 클릭하시겠습니까?소프트 버튼은 주차 버튼으로만 부를 수 있고, 비상 정지 버튼으로는 부를 수 없습니다.
할 수 없습니다.오래된 장치의 경우 일부 버튼을 추가하거나 제거하여 연동 기능을 다시 최적화하는 것을 고려할 수 있습니다.
중앙제어실에 들어가지 않아도 보조콘솔에 비상정지 버튼이 있습니다. 현장에는 비상 정지 버튼도 있습니다.
아니요, 재설정은 가능하며 비상정지는 불가능합니다.
아니요, 시스템에 장애가 발생하면 SoftQi를 어떻게 사용할 수 있나요?
하드 와이어는 더 안정적이지만 소프트 와이어는 더 많은 제약을 받습니다.
이 문제는 디자인에 직접 맡겨야 하는 것 아닌가요?석유화학 규제에서는 이 문제에 대해 별로 언급하지 않습니다. 화학물질 규정에 따르면 안전 인터록이 포함된 경우 푸시 버튼을 사용해야 합니다.소프트 버튼으로 무엇을 할 수 있는지 테스트해 보세요.비상 정지 버튼을 설정해야 하는 것이 문제라고 생각합니다.여기에는 프로세스 흐름, 안전 등 많은 것들이 포함됩니다.
이 게시물은 fpiliuwei가 2019-5-6 14:52에 마지막으로 편집했습니다. 1. 디자인 엔지니어의 관점에서 볼 때 하드 버튼을 소프트 버튼으로 변경하는 것에 대한 책임을 디자인 엔지니어는 결코 스스로 지지 않을 것입니다. 즉, 디자인 연구소는 귀하를 위해 그러한 디자인을 만드는 데 위험을 감수하지 않습니다. 2. 하드버튼의 기능에 따라 버튼의 중요도에 따라 달라집니다. 디자인을 보수적으로 하고 하드버튼을 디자인하면 자연스럽게 소프트버튼으로 변경될 수 있다. SIS 연동이거나 특허권자가 명시적으로 연동을 요구하는 경우 이를 변경하는 사람이 책임을 지게 됩니다. 어쨌든 나는 비난을 받지 않을 것이다.직설적으로 말하면 악기가 장인의 일을 다 하는데, 장인이 하는 일은 무엇인가? 하드 버튼과 소프트 버튼을 설정하게 하면 그게 전부입니다. 스스로 결정을 내리지 마십시오. 보답할 수 없는 노력입니다.
당신 말이 맞아요. 디자인연구소는 하드버튼과 소프트버튼의 선택은 장인의 몫이라고 답했다.악기는 단지 실행자 일뿐입니다.
실제 상황은 장인정신에 대한 요구사항이 높아졌고, 이 악기를 가진 사람은 일하기를 원하지 않는다는 것입니다...
원래 계획을 따르면 완료됩니다. 지금은 관리가 엄격해서 문제가 생기면 그냥 앉기만 하면 됩니다.
GBT 50770-2013 석유화학 안전 계기 시스템 설계 사양 조항 10.6.1 비상 정지 버튼은 보조 작동 콘솔에 설정되어야 합니다. 제10.2.5조 비상정지 버튼과 안전 계기 시스템은 하드 배선으로 연결되어야 하며 통신을 사용해서는 안 됩니다.
매우 간단합니다. 운영 스테이션의 컴퓨터에 불이 들어오지 않으면 장치를 어떻게 중지합니까?