와류식 유량계의 온도·압력 보상 문제

2019-05-02View Original

Thread Content

와류식 센서를 사용하여 과열된 증기의 유량을 측정했습니다. 설계사무소에는 온도와 압력을 보정할 수 있는 공식이 없으며, 설계용 밀도 값도 없습니다. 오직 와류식 센서 제조업체만이 밀도 보정 공식을 제공해 주고 있습니다. 그렇다면 유량과 온도, 압력을 보정할 수 있을까요?실측된 부피 유량에 보정된 밀도를 곱하는 것으로 될까요?
Reply #22019-05-05
증기의 와류식 유량계를 사용할 경우, 제조업체에 문의하여 유량 누적기를 함께 제공받을 수 있습니다. 이 누적기에는 온도, 압력, 밀도와 같은 파라미터들이 내장되어 있어, 누적기 자체에서 직접 데이터를 누적할 수 있습니다. 또한 누적기의 디지털 디스플레이를 통해 데이터를 확인할 수도 있으며, 데이터를 DCS 시스템으로 전송할 수도 있습니다.
Reply #32019-05-05
1. 와류식 유량계가 측정하는 첫 번째 파라미터는 와류의 주파수를 유속으로 변환한 것이며, 직경을 바탕으로 부피 유량을 계산하므로 와류식 유량계는 일반적으로 부피 유량을 출력합니다; 2. 증기는 일반적으로 질량 유량으로 계산되며, 부피 유량을 질량 유량으로 보정하기 위해, 1. 와류식 유량계에 고정된 밀도를 입력하여 보정할 수 있다;二、추가로 설치된 온도와 압력을 바탕으로 보간법을 통해 DCS 시스템 내에서 밀도를 보정하여 질량 유량으로 변환할 수 있다.
Reply #42019-07-05
질문이 하나 있습니다. 일반적으로 가스(예: 산소)는 부피를 기준으로 거래가 이루어집니다. 따라서 실제 작동 조건에서 측정된 유량을 표준 상태(20℃, 1기압)로 변환하여 거래를 용이하게 합니다;그리고 증기는 일반적으로 질량을 기준으로 계산되는데, 그렇다면 증기의 온도와 압력 보상은 어떤 표준 상태를 기준으로 하는 걸까요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.