대가들님, 아래의 연동 로직을 설명해 주세요

2019-05-02View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 20057614에 의해 2019-5-2 23:16에 수정되었습니다. 누가 이 그림에 나와 있는 연쇄 논리를 설명해 주실 수 있나요? 이해가 안 돼요: Q
Reply #22019-05-02
1은 전원 차단 지연 타이머입니다. 파형 그래프를 보면, A에 신호가 있을 때 B에도 신호가 있습니다. A의 전원이 차단되면 B는 t 시간이 지난 후에야 신호가 사라집니다. 하지만 A의 전원이 차단되지 않고 t 시간이 지나지 않으면 B는 작동하지 않습니다.
2는 전원 공급 지연 타이머입니다. 즉, A에 신호가 없으면 B에도 신호가 없습니다. A에 전원이 공급된 지 t 시간이 지난 후에야 B에 전원이 공급됩니다. A에 전원이 공급된 지 t 시간이 지나지 않으면 B에는 전원이 공급되지 않습니다.
3은 펄스 출력 방식입니다. A에 전원이 공급되기만 하면, 그 시간의 길이와 상관없이 B에는 t 시간 동안 전원이 공급됩니다
Reply #32019-05-03
대가님의 가르침 덕분에 바로 이해가 되었습니다. 정말 감사합니다!
Reply #42019-05-03
각각 관연시, 개연시, 그리고 펄스입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.