유량계 교정에 대한 질문이 있으신가요?

2019-05-05View Original

Thread Content

유량은 35.5t/h로 표시되지만, 압력과 온도를 보정한 후에는 33t/h가 됩니다. 제 질문은 이것입니다: 유량계가 측정하는 값이 질량 유량이라면, 압력과 온도를 고려해도 질량 유량은 변하지 않아야 합니다. 어떤 상황에서든 질량 유량은 일정해야 하지 않을까요?모두의 도움을 요청합니다.
Reply #22019-05-05
어떤 유량계를 사용하시나요?와류 센서인가, 차압 센서인가?이것은 부피 유량입니다.
Reply #32019-05-05
어떤 매체? 어떤 유량계?
Reply #42019-05-05
분명히 질량 유량계가 아니라 부피 유량계겠죠……
Reply #52019-05-05
매질이 이상기체나 액체인 경우 밀도가 일정하지 않으며, 온도와 압력 보정을 적용하면 유량 측정에 영향을 미친다. 예를 들어, 가스, 과열수증기, 수소, 다양한 도수의 술 등이 있다
Reply #62019-05-05
PId 그래프를 보면 아뉴바 유량계입니다
Reply #72019-05-05
체적 유량계이지만, 보상 전에는 t/h로 표시되고, 보상 후에는 다른 수치가 나옵니다.그래서 의문이 생기는데, 앞에가 부피 유량이라면 이렇게 되는 건가요?
Reply #82019-05-06
온도와 압력은 밀도를 수정하는 요소입니다. 원래 측정된 것은 작동 상태에서의 밀도에 따른 질량 유량이었으며, 밀도는 온도와 압력의 변화에 따라 달라집니다
Reply #92019-05-06
간단히 말해, 가스 유량을 측정할 때 가스는 압축성이 매우 강하기 때문에, 일반적인 부피 유량을 질량 유량으로 환산할 때는 가스 밀도의 변화를 고려해야 하며, 온도와 압력 보정을 통해 설계된 조건이 아닌 상황에서의 가스 밀도 문제를 해결해야 합니다
Reply #102019-05-06
이 게시글은 마지막으로 1111111에 의해 2019-5-6 08:55에 수정되었습니다. 온도와 압력 보정이란, 실시간의 작동 조건을 표준 조건으로 환산하여, 해당 작동 조건에서의 단위 부피를 구하는 것으로, 이는 표준 조건에서의 특정 부피와 동일한 값입니다. 그리고 표준 상태에서 단위 부피와 단위 질량의 관계는 일정한 상수 값입니다.즉, 표준 조건 하의 부피 유량과 질량 유량은 일정한 계수를 통해 변환할 수 있다. 온도·압력 보정의 본질은 기체 밀도 보정으로, 즉 실제 밀도를 표준 상태의 밀도로 환산하는 것입니다. 온도·압력 보정은 논리적으로 계속해서 반복적으로 계산하여 환산 계수를 갱신하는 과정입니다.
Reply #112019-05-06
답변이 간결하고 명확해서 받아들였습니다.감사합니다.
Reply #122019-05-06
부피 유량계의 출력인 질량 유량 자체에는 계수 변환 기능이 내장되어 있습니다. 당신이 말하는 온도·압력 보정은 누적계(2차 계기)를 통해 이루어지는 건가요, 아니면 DCS를 통해 이루어지는 건가요? 혹은 1차 계기에서 직접 이루어지는 건가요? 계측기 내부 보상은 표준 상태의 밀도로 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 보상을 적용했을 때 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 그래도 부피 유량을 직접 보상하여 계산하는 방법이 상대적으로 더 합리적입니다.
Reply #132019-05-06
이전에는 질량 유량이니까 질량은 일정하고 변할 수 없다고 생각했습니다.
Reply #142019-05-06
저는 실제 공장에서 이런 상황을 겪었습니다. 저희 공장에서는 일반적으로 부피 유량을 측정한 뒤 보정을 거쳐 표준 조건 하의 질량 유량을 구합니다.내일 출근하면 다시 물어보고, 어떤 상황인지 확인한 뒤 다시 당신께 조언을 구하겠습니다.
Reply #152019-05-06
자세히 생각해보면 여전히 틀렸습니다. 작동 상태에서의 질량 유량은 어떤 상태에서의 질량 유량과도 같습니다.
Reply #162019-05-07
보통은 부피 유량을 보정한 뒤 질량 유량을 얻지만, 질량 유량을 보정해서 질량 유량을 얻는다는 말은 들어본 적이 없습니다……
Reply #172019-05-10
이 유량계가 어떤 원리로 측정하는지에 따라, 표시되는 값은 환산을 통해 바꿀 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.