현재 공압식 필름 조절 밸브가 있으며, 이전에 포지셔너를 수동으로 초기화할 때 전체 스트로크까지 도달하지 못했습니다. 즉, 20밀리암페어일 때 밸브가 완전히 열리지 않고 전체 스트로크의 85%까지만 열렸습니다(실제 현장에서는 밸브가 100%까지 열릴 수 있다는 것이 확인되었습니다). 현재는 연속 생산 중이므로, 기계를 멈추지 않은 상태에서 포지셔너의 내부 파라미터를 재설정하여 밸브의 스트로크를 100%까지 높일 수 있는 방법이 있을까요? (초기화는 하지 않아도 되며, 생산 과정 중에는 밸브의 초기화가 허용되지 않습니다.)설명서를 보니 36번 주소에 여행 상한값이 있던데, 이걸 수정하면 효과가 있을까요?또 다른 질문은, 포지셔너 주소를 변경했을 때 반드시 초기화해야만 작동하는지 여부입니다.선생님들께 조언을 구합니다. 감사합니다.
Reply #22019-05-07
불가능하겠죠. 그 38개의 파라미터가 100%일 때야 비로소 당신이 말하는 ‘완전히 열리지 않은 상태’가 되는 거고, 120%로는 설정할 수도 없습니다. 어떻게 하면 위치 센서가 계속해서 가스를 배출하며 밸브를 열 수 있을까요?
Reply #32019-05-07
36번 주소의 경우 설명서를 자세히 봤는데 정말 안 되더군요. 혹시 경험이 많으신 분 계신가요?
Reply #42019-05-10
이 밸브에는 바이패스가 설치되어 있지 않나요?단순히 파라미터를 수정하는 것만으로는 안 되며, 반드시 다시 자동 또는 수동으로 검증해야 합니다.
Reply #52019-05-10
슬라이더를 조절하면 됩니다.일정을 줄여서, 위치 추적기가 100%에 도달하지 않았다고 생각하게 하면 계속 움직이게 하는 것입니다.
Reply #62019-05-11
이렇게 하면 포지셔너 0번 위치의 판단에 영향을 미치겠죠!사용을 권장하지 않습니다
Reply #72019-05-11
첫 번째 질문: 밸브의 개도나 정상적인 사용에 영향을 주지 않는 상태에서는 밸브의 최대 위치를 조절할 수 없으며, 반드시 최대 위치를 다시 보정해야 합니다
Reply #82019-05-11
두 번째 질문: 위치 결정기를 이동시킬 때 그 설치 위치와 피드백 축에 아주 작은 변화도 없도록 확실히 보장할 수 있으며, 동시에 밸브의 스트로크도 일정하게 유지된다면 문제없지만, 그렇지 않다면 이동 후 반드시 위치 결정기를 다시 조정해야 합니다
Reply #92019-05-12
상대방은 100%를 요구했을 뿐, 0점에 대해서는 언급하지 않았어요.재검정하려면 여기서 쓸데없는 말을 하라고?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.