로스몬트 475 핸드헬드의 모델과 설정 단계
Thread Content
로스몬트 Hart 475 핸드헬드 장치의 가장 일반적으로 사용되는 모델들은 다음과 같습니다:로스몬트 핸드헬드 장치 475HP1ENA9GM9, 475HP1ENA9GMT(기본형)
로스몬트 핸드헬드 장치 475HP1ENAUGM9, 475HP1ENAUGMT(3년간 업그레이드 가능)
로스몬트 핸드헬드 장치 475HP1EKL9GM9, 475HP1EKL9GMT(방폭형)
로스몬트 핸드헬드 장치 475HP1EKLUGM9, 475HP1EKLUGMT(방폭형, 3년간 업그레이드 가능)
로스몬트 핸드헬드 장치 475FP1EKLUGM9, 475FP1EKLUGMT(HART+FF 프로토콜 지원)
**조작 단계:**
1. 도구 준비: 1. 475 핸드헬드 장치, 2. 트랜스미터, 3. DC24V 전원 공급 장치, 4. 250옴 저항기.둘, 24V 전원을 트랜스미터에 연결한 뒤 직렬 저항을 연결합니다.핸들 조작기의 두 개의 고리를 각각 저항기의 앞뒤에 걸어주세요.셋, 리모컨의 Power 키를 클릭하여 다음 메뉴로 진입합니다. HART 프로토콜을 사용하는 경우에는 첫 번째 HART 그래프를 선택합니다.넷, Enler 키를 누른 다음 다음 단계 메뉴로 들어가 Online(온라인 연결)을 선택한 후, 다시 다음 단계 메뉴로 들어가 Overview(온라인 뷰)를 선택합니다. 다섯, 다시 다음 단계 메뉴로 들어가 UPPER RANGE VALUE(상한 범위)를 선택합니다. 원하는 범위를 입력한 후, 여섯, Tab 키를 눌러 ENTER 키를 누른 다음 SEND를 선택합니다. 그런 다음 하위 메뉴로 들어가 OK 키를 누르고, 다시 한 번 OK 키를 누릅니다.로스몬트 3051CD 시리즈의 상한 측정 범위가 조정되었습니다.