하트 프로토콜은 반드시 필드버스를 기반으로 해야 합니까?

2019-05-10View Original

Thread Content

선생님들께 여쭙고 싶습니다: Hart 프로토콜과 현장 버스의 관계에 대해 구체적으로 설명해 주실 수 있나요?
Reply #22019-05-10
서로 관련이 없는 물건들이라, 호환되지 않으며 연결 방식도 다릅니다.
Reply #32019-05-10
하트는 (4-20)mA를 기준으로 하는 것 같은데, 버스를 기준으로 한다는 말은 어디에도 없잖아요
Reply #42019-05-13
현장 버스는 표준적인 순수 디지털 통신 방식이지만, HART 통신 프로토콜은 반송파 통신과 유사한 방식으로, 아날로그 전류 신호 회로를 기반으로 통신할 수 있으며 물론 버스 방식으로도 통신할 수 있다. 현장 버스 통신의 속도는 매우 빠르며, 대용량의 데이터를 전송할 수 있습니다. 반면 HART 통신 방식은 속도가 매우 낮으며, 통신에 사용될 수 있는 데이터의 양도 매우 제한적입니다. 이것은 두 가지 완전히 다른 통신 방식입니다.HART는 Highway Addressable Remote Transducer의 약자로, 주소 지정이 가능한 원격 센서용 고속 통신 프로토콜을 의미합니다.이것은 아날로그 회로를 이용해 저속 디지털 통신을 수행하던 초기의 방식입니다.
Reply #52019-05-13
이것은 두 가지 프로토콜입니다. HART 통신은 반듀플렉스 방식의 통신을 사용하며, 기존의 아날로그 신호 전송선을 활용하여 디지털 신호를 전송하는 것이 특징입니다. 이는 아날로그 시스템에서 디지털 시스템으로 전환되는 과정에서의 과도기적인 제품에 해당합니다. 현장 버스란 기존의 4-20mA 아날로그 신호와 일반적인 스위칭 신호의 전송을 디지털 통신으로 대체한 것입니다.
Reply #62019-05-13
HART 프로토콜 통신도 순수 디지털 통신처럼 전송될 수 있습니다.
Reply #72019-05-13
이건 저도 알아요.그는 기반을 둔 프로토콜에 대해 이야기하고 있는 것이지, Hart 통신에 대해 논의하는 것이 아닙니다.
Reply #82019-05-14
답변해 주셔서 정말 감사합니다!배웠어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.