상황은 이렇습니다: 경량 오일의 유량이 있으며, 질량 유량계를 사용하여 측정하고, 유량계 뒤에 있는 공압 조절 밸브가 유출량을 제어합니다.조절밸브에는 계속 내부 누수가 있습니다.이전에는 유량계의 하루 총 측정값이 약 5~6톤이었지만, 최근에는 하루 측정값이 1톤도 되지 않습니다. 조절밸브 앞에 있는 차단밸브를 닫고 수동으로 액체를 배출하면 하루 총 측정값은 약 4톤 정도가 됩니다. 혹시 조절밸브의 내부 누수 외에도 유량계의 측정값이 줄어드는 다른 원인이 있을까요? 도와주시기 바랍니다
조절밸브의 내부 누설이 증가하면, 유량계에 더 많은 양이 축적되지 않을까요?건물주는 무슨 말을 하고 싶은 걸까?
조절밸브에 내부 누수가 있어 유량계가 유량을 감지할 수 없으며, 조절밸브를 열었을 때만 유량계가 유량을 측정할 수 있다.
소량 흐름은 제거된 것 같아요. 이 파라미터를 조금 낮추면, 유량계가 정상적으로 작동한다면 측정이 가능할 거예요
소량 유량 절단 기능을 끄면, 하지만 소량 유량일 때는 오차가 매우 큽니다… 당신의 분석에 따르면, 원래 하루에 5-6톤씩 누출되었는데, 이제는 내부 누출이 분명히 증가했겠죠. 그 결과 유량이 증가하는 대신 오히려 감소하여 4톤이 되었다는 건가요…? 조절밸브의 누설량이 줄어든 가능성은 없나요?아니면 질량 유량계가 정확하지 않게 된 건가요? 두 가지 방안을 제시해 드리겠습니다. 한번 시도해 보신 다음 판단해 주세요.
방안 1: 조절 밸브를 분해하고, 밸브 본체를 제거한 뒤 밸브 코어를 연마하여 내부 누수를 줄인 다음 다시 확인합니다.
방안 2: 유량계를 분해하여 계측 기관에 가져가 외부 검사를 받아보고, 제로 포인트가 틀어진 것은 아닌지 확인합니다. 또한 파이프라인 앞단의 압력도 확인해 보고, 파이프가 충분히 채워져 있지 않은 가능성도 고려해 봐야 합니다. 그 외에는 더 생각나지 않습니다
질량 유량계에는 소신호 절단 기능이 설정되어 있어야 하며, 조절 밸브의 내부 누설량이 소신호 절단 임계값에 도달하지 못해 유량이 축적되지 않습니다.위의 설명을 보면 간헐적인 배액 문제가 있는 것 같습니다.질량 유량계에는 관이 충분하지 않은 문제가 있을 수 있으며, 경질 오일의 경우 증발 문제가 있을 수 있으니, 이 모두를 점검해 봐야 합니다.
맞는 말이에요, 그럴 가능성이 있네요. 답변해 주셔서 감사합니다.
맞는 말이에요, 그럴 가능성이 있네요. 답변해 주셔서 감사합니다.
맞는 말이에요, 해우님의 경험 공유에 감사합니다.
파이프라인에는 차단밸브나 게이트밸브(둘 다 수동 밸브 종류)가 있어야 하며, 완전히 닫은 뒤 상태를 확인해 보아야 합니다. 당신의 말대로라면, 특정 시간대에는 이 밸브와 계기를 사용하지 않는 것 같은데, 공정 간격을 테스트해 보는 게 좋겠습니다. 제 생각에는 계기의 오차가 발생할 가능성이 높습니다……
내부 누수가 한 가지 원인이며, 다른 누수 지점이 없다면 유량계의 측정 정밀도에 문제가 있어 **검정소에 보내서 교정해야 합니다.또한, 내부로의 누수량이 계속 있을 경우, 소량일 때는 측정이 이루어지지 않는 현상도 발생합니다.밸브도 수리해야 합니다