저전력 솔레노이드 밸브의 선택이 조절 밸브에 있어서 어떤 의미가 있을까요?

2019-05-13View Original

Thread Content

신입인 저는 업무를 하면서 대부분의 조절밸브 구매자들이 비용이 더 들더라도 저전력 솔레노이드 밸브를 선택한다는 것을 알게 되었습니다!저전력 솔레노이드 밸브에 그렇게 큰 장점이 있나요? {:2_31:}
Reply #22019-05-13
저전력 전자식 밸브는 개선된 형태로, 유량이 더 많고 작동 압력도 높으며 코일의 온도 상승이 매우 낮아 장시간 연속으로 작동할 수 있고, 작동 전력도 낮습니다.많은 전자밸브 고장은 코일의 과열로 인해 발생하는데, 저전력을 사용하면 이를 방지할 수 있습니다
Reply #32019-05-14
구매자의 요청에 따라 다음 부품을 선택합니다: 2위치 3방향 전자식 밸브(ASCO), 24V DC, 접속함 포함, 수동 조절 노브 포함. 전기 연결 단자는 1/2NPT형입니다;리더가 저전력 모델을 선택하라고 한 것은 단지 24V DC 때문인가요?이것은 단순히 솔레노이드 밸브의 입력 전압이 아닌가요?-요약하자면, 솔레노이드 밸브의 입력 전압을 통해 저전력인지 여부를 판단할 수 있다는 말인가요?
Reply #42019-05-14
전력 소비량 = 전압 × 전류입니다. 사실 전력 소비량에는 여러 종류가 있는데, 일반적인 전력 소비량, 중간 수준의 전력 소비량, 저전력 소비량(3~5W 정도), 그리고 매우 낮은 전력 소비량(2W 정도)이 있습니다. 저전력 및 고전력 모두 전압은 24V이며, 전압이 아닌 소비전력에 따라 구분됩니다. 저전력의 특징은 발열이 적고, 거리가 멀어도 전압이 약간 낮아도 문제가 없으며, 전력 소비가 적어 본안 설계가 가능합니다.단점은 비싸고, 가스 공급원의 청결도에 높은 요구가 있다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.