HGT 20505-2014에서 문제가 발견되었습니다

2019-05-14View Original

Thread Content

HGT20505에 그렇게 적어두면 I를 사용할 수 없게 되는 건가요? ‘판단할 수 없다’는 게 무슨 뜻인가요?
Reply #22019-05-14
DCS에 표시되는 계기라고도 하고, 때로는 현장의 계기라고도 합니다.
Reply #32019-05-14
핸드피스는 신호를 출력하는 계기이므로 혼동될 수 없습니다.
Reply #42019-05-14
““I”의 기본적인 의미는 “지시”이며, 중앙 제어실에서의 지시가 있을 수도 있고, 현장에서 직접 지시가 이루어질 수도 있습니다. 예를 들어, 현장에 있는 계기에 숫자로 표시되는 지시가 그러한 경우입니다.
Reply #52019-05-15
예를 들어, 유량계가 현장에서도 표시될 수 있고 제어실에서도 표시될 수 있다면 어떻게 표현해야 할까요?
Reply #62019-05-15
원을 그릴 수 있으며, 중앙에는 실선이 없습니다. 위쪽에는 FIT라고 표시되어 있어(이는 유량을 나타내고 신호를 전송한다는 의미입니다), 아래쪽에는 번호가 표시됩니다***; 그런 다음 점선(4~20mA 신호를 나타냄)으로 사각형이 있는 원을 연결하며, 원 안의 가는 실선은 중앙 제어실 DCS상의 유량 표시를 의미하고, 위쪽에는 FI(유량 표시를 의미함)라고 표기되어 있으며, 아래쪽에는 동일한 번호인 ***가 표기되어 있다.
Reply #72019-05-15
이 점선은 생략해도 될까요? 어떤 사람들은 이 점선을 그리지 않는 것을 봤거든요
Reply #82019-05-15
원이 사각형으로 둘러싸인 원에 접할 경우, 점선은 생략할 수 있습니다.그리기 포인트가 불편하여 두 그래픽 기호를 분리할 경우, 점선은 생략할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.