HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

AO는 연동에 사용됨

2019-05-15View Original

Thread Content

조절 밸브가 SIS 연동이 필요한데, 솔레노이드 밸브가 배치되어 있지 않아, 설계사무소에서는 SIS 내에서 AO를 이용해 조절하고 SIS 내에서 AO로 연동하도록 설계했습니다.어떤 규격 근거가 있어서 설계원이 DCS에서는 AO로 조절하고, SIS에서는 DO로 연동시키도록 바꿀 수 있나요?
Reply #22019-05-15
SIS에서 AO를 사용하는 건 본 적이 없어요.
Reply #32019-05-15
SIS에는 어디에 아날로그 신호가 있나요?모두 디지털 스위칭 신호가 아닌가요?켜거나 끄거나
Reply #42019-05-15
그들에게 요구하면 되는 거 아닌가, 굳이 기준이 필요한가?
Reply #52019-05-22
그렇다면 온도가 높고 낮으며, 압력도 높고 낮을 때는 어떻게 값을 정해야 할까요?이것들은 모두 아날로그 입력이 아닌가요?일반적으로 아날로그 출력은 거의 사용되지 않지만, 그렇다고 아날로그가 없는 것은 아닙니다.
Reply #62019-05-22
액위, 압력, 온도 등은 모두 A 신호이지만, SIS에 전달되는 것은 D 신호입니다
Reply #72019-05-25
당신은 어떤 업종에 속하나요?일부 규범은 업계에 적용됩니다.
Reply #82019-06-17
특별한 상황에서 SIS-AOR을 이용해 연동 제어를 하는 경우가 실제로 있으며, 이럴 때는 모든 연동 요구 사항을 명확히 밝혀야 합니다.SIS의 AO 카드는 그다지 저렴하지 않아, 가성비 측면에서도 신중하게 고려해야 합니다.
Reply #92019-06-17
SIS 시스템은 평소에는 인력의 조작이 필요 없으며, SIS 내의 AO 연동 기능을 통해 직접 전체 개방 또는 전체 차단 상태로 설정됩니다.
Reply #102019-06-17
이 SIS 시스템의 제품 중, AO 카드에는 SIL 인증이 있나요?많은 SIS 시스템 제품의 AO 카드가 인증되지 않은 것 같습니다. 하지만 조절밸브에 솔레노이드 밸브가 없다면, DO 오프 접점이 있을 수 있을까요?
Reply #112019-06-27
확실하지 않습니다. 보통은 SIS가 DCS에 DO 신호를 보내고, 그러면 DCS가 조절 밸브를 0으로 설정합니다
Reply #122019-06-28
SIS 실행 유닛이 반드시 2위치식 계기여야 한다는 규정은 없습니다. 예를 들어, 가열로의 연도 조절 밸브의 경우, 공기 예열 시스템이 가동될 때는 밸브를 완전히 닫아둡니다. 하지만 공기 예열 시스템에 문제가 생겨 정지하면, 연기가 그대로 배출될 수 있도록 밸브를 열어야 합니다. 하지만 밸브를 완전히 열어두는 것은 적절하지 않습니다. 그렇게 되면 로 내부의 음압이 통제 불능 상태가 될 수 있으므로, 특정한 개도까지만 열어두는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.