이 K가 붙은 계기판은 무슨 의미인가요?
Reply #22019-05-15
비율일 수도 있고, 이는 공정에 따라 달라집니다. 수소와 C4 중 어느 것이 주요 파라미터일까요?
Reply #32019-05-16
주어진 그림을 통해 보면, 비례 제어인 것 같습니다.
Reply #42019-05-16
이 게시물은 2019년 5월 16일 08시 41분에 호량지락님이 마지막으로 편집했습니다. 이중 폐루프 비율 제어 시스템에서는, C4의 유량에 계수 K를 곱한 값을 H2 컨트롤러로 보내서 설정값으로 사용함으로써 C4와 H2가 일정한 비율을 유지하도록 합니다. 이 그래프는 표현이 충분히 표준적이지 않으며, 곱해지는 계수는 DCS 내부에서 처리되므로 사각형으로 둘러싸인 원이어야 합니다.처리된 곱하기 기호의 위쪽에는 FY로 표시해야 하며, 칸 옆에는 × 표시를 해야 합니다. 규격에 따르면, 원만으로만 표시될 경우 일반 계기를 의미합니다.분명히 틀렸습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.