로스몬트 PH 전극은 어떻게 연결하나요?

2019-05-17View Original

Thread Content

회사에서 환경 보호 장비를 개조할 때 이산화황 및 질소산화물 제거 과정에서의 pH 값을 측정해야 합니다. 새로운 장비가 추가되었는데, 어떻게 연결해야 할지 모르겠습니다. 혹시 아시는 분들께서 조언을 해주시면 감사하겠습니다. 계측기 모델은 로스몬트 1056이며, pH 전극 모델은 로스몬트 396R-10-21-54입니다.
Reply #22019-05-17
당신이 사용하는 선은 9개인데, 연결도에는 5개만 표시되어 있으니 단선이 일어날 수 있으니 단선하지 마세요.제 경험에 따라 말씀드릴 수밖에 없습니다.적청백백은 4선형 저항체로, 1, 2, 3, 4에 해당하며, 구체적인 값은 멀티미터로 측정해 보세요.갈색은 8에 연결되고, 그의 차폐선은 7에 연결됩니다. 검은색은 10에 연결되며, 그의 차폐선은 9에 연결됩니다.노란색에 7 연결

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.