압력 변환기의 출력 전류를 교정한 후에 왜 정격 범위가 변하는 건가요??

2019-05-17View Original

Thread Content

저희 회사에는 (0-10)MPa의 압력 변환기가 있습니다. 압력 테이블을 이용해 검증해 보니, 전류 출력값이 실제 압력과 크게 차이가 나는 것으로 나타났습니다. 그래서 4mA와 20mA로 보정을 진행했는데, 그 후 HRAT를 확인해 보니 압력 변환기의 측정 범위가 자동으로 변경된 것을 발견했습니다(측정 범위가 0-9.6MPa로 바뀜). 이는 왜 일어난 현상일까요?
Reply #22019-05-17
아니면 측정 범위가 애초에 0-9.6MPa이고, 10MPa가 아닙니다. 아니면 계측기가 제대로 작동하지 않는 거겠지. 그리고 당신은 유령을 만난 거야................................ 유령을 만나다니 정말 귀한 일이네. 혹시 여자 유령을 만난 건가?그렇다면, 당신이 조금만 노력해보세요. 그러면 하트 모양의 것들이 생겨나고, 기적 같은 일이 일어날 거예요. :롤
Reply #32019-05-17
회선 간섭, 회선 손실, 계측기 드리프트, 원인 파악, 적절한 대응
Reply #42019-05-19
아마도 디지털-아날로그 변환기-파워앰프 회로에 문제가 있는 것 같습니다. 많은 스마트 미터의 아날로그 출력은 디지털 처리가 완료된 후, 별도의 아날로그-디지털 변환 및 증폭 회로를 통해 아날로그 신호가 생성됩니다. 이 회로에 문제가 생기면 아날로그 출력이 Hart 규격에 부합하지 않게 되며, 아날로그 방식으로 보정을 해도 Hart의 제로 포인트와 범위가 정상적으로 맞지 않습니다. 디지털-아날로그 변환기-파워앰프 회로의 문제 현상: 1. 출력되는 아날로그 신호와 디지털 신호가 일치하지 않음; 2. 출력되는 아날로그 신호와 디지털 신호 간의 오차는 출력 회로의 저항이 증가함에 따라 커진다. 아날로그 신호와 디지털 신호 사이에 편차가 생기는 주된 원인은 파워 앰프 회로의 노화 때문이며, 4-20mA 신호가 회로에 공급하는 전력이 회로의 전력 요구사항을 충족시키지 못하기 때문입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.