아래 그림은 제어 방식의 PID 및 SAMA 다이어그램입니다. 기구가 있나요? 누구든지 이 제어 계획에 답하도록 도와줄 수 있나요?
Xiao Yuan과 Xiao San은 78개의 풀로 가득 찬 종이를 가지고 있는데 이해할 수 없습니다. ,, 5555,,,, 윗글이 빠져버렸네요
1. V-514 탱크탑 압력(PT-90502)을 감지하여 압력 표시, 제어 및 경보를 위해 PICA-90502로 보냅니다.PICA-50902의 출력은 PY-50902로 전송되어 압력 신호로 변환된 다음 PV-90502로 전송되어 들어오는 재료(어떤 유체인지는 모르겠습니다)를 조정하여 V-514 탱크 탑의 압력 제어를 구현합니다.; 2. PICA-50902의 출력은 PDICA-90503(즉, V-514 탱크탑 압력 신호)로 동시에 전송되며, 이를 V-512 탱크탑 압력 신호(PT-90505)에서 차감한 후 압력차 신호를 표시, 제어 및 경보합니다.PDICA-90503의 출력은 PY-50903으로 전송되어 압력 신호로 변환된 다음 PV-90503으로 전송되어 들어오는 재료(어떤 유체인지는 모르겠습니다)를 조정하여 3. V-512 탱크의 최고 압력차 제어를 달성합니다. 3.PICA-50902는 PI 제어 기능을 선택합니다.PV-90502는 오류 차단이기 때문에 컨트롤러는 반응을 선택합니다(V-514 탱크 상단 압력이 증가하고 컨트롤러의 측정 신호가 증가하며 제어 밸브를 닫아야 하고 신호가 감소해야 하며 측정 신호가 증가하면 컨트롤러의 출력이 감소해야 함).; 4.PDICA-90503은 PI 제어 기능을 선택합니다.PV-90503은 오류 차단이므로 컨트롤러는 포지티브 동작(V-512 탱크 상단 압력 증가, 압력차 감소(PT-90502-PT-90505), 컨트롤러 측정 신호 감소(ΔP), 제어 밸브를 닫아야 하며 그에 대한 신호가 감소해야 하며 측정 신호(ΔP)가 감소할 때 컨트롤러의 출력을 줄여야 함)를 선택합니다.