산업용 계측기는 설치 및 사용되는 환경이 다양하기 때문에, 그에 맞는 환경 보호 기능을 갖추고 있어야 합니다. 이러한 보호 기능은 계측기의 외부 케이스 설계를 통해 실현됩니다. 동일한 계측기라도 서로 다른 케이스에 장착될 경우, 각기 다른 보호 능력을 가지게 됩니다.산업 계측기의 보호 능력은 “계측기 케이스의 보호 등급”으로 표시됩니다. 그렇다면 이 보호 등급은 어떻게 정의되는 걸까요?실제 적용에서는 어떻게 계측기 외함의 보호 등급을 선택해야 할까요?1. 계측기 외장의 보호 등급
세계적으로 산업용 계측기의 보호 기준은 주로 두 가지가 있습니다. 이 글은 위챗 공식 계정 ‘자제학당’에 처음 게시되었습니다. 하나는 IEC(국제전기기술위원회)의 표준인 IEC60529로, 주로 유럽 지역에서 사용됩니다;또 다른 것은 미국 전기제조업체협회의 표준인 NEMA ICSI-110으로, 주로 미국 및 북미 지역에서 사용됩니다.IEC 표준에서 계측기의 보호 등급은 다양한 수준의 방진 및 방수 능력을 의미합니다.NEMA 표준에서는 방진, 방수 외에도 방폭 기능도 포함되어 있습니다.우리나라의 **표준 GB4208 “외장 보호 등급”은 IEC 표준을 그대로 채택하고 있습니다.IEC 표준과 국가 표준 GB4208에서는 케이스의 보호 등급을 나타내기 위해 IP 코드를 사용합니다. IP 코드는 ‘IP’라는 문자(국제 보호 International Protection의 약자), 첫 번째 숫자(먼지 방지 여부를 나타냄), 두 번째 숫자(방수 여부를 나타냄; 특정 숫자를 지정할 필요가 없을 경우에는 X라는 문자로 대체됨), 선택적인 추가 문자, 그리고 선택적인 보조 문자로 구성됩니다.첫 번째 특징 숫자: 0----보호 없음; 1----직경이 50mm 이상인 고체 이물질 방지; 2----직경이 12.5mm 이상인 고체 이물질의 유입 방지; 3----직경이 2.5mm 이상인 고체 이물질의 유입 방지; 4----직경이 1.0mm 이상인 고체 이물질의 유입 방지; 5----먼지가 들어오는 것을 완전히 막을 수는 없지만, 들어온 먼지의 양이 장비의 정상적인 작동에 영향을 주거나 안전에 문제를 일으켜서는 안 됩니다; 6----먼지가 들어오지 않음. 두 번째 특징 숫자: 0----보호 없음; 1----수직 방향의 물방울은 유해한 영향을 주어서는 안 됨; 2----외함의 각 수직면이 15° 범위 내에서 기울어져 있을 때, 수직 방향으로 떨어지는 물방울이 해로운 영향을 주어서는 안 됩니다; 3----각 수직면은 60° 범위 내에서 물이 뿌려져도 유해한 영향이 없음(방수); 4----외부 케이스의 모든 방향으로 물이 튀어도 해로운 영향이 없음(방수); 5----외부 케이스의 모든 방향으로 물을 뿌려도 유해한 영향이 없음(방수 기능); 6----외장의 모든 방향으로 강하게 물을 뿌려도 유해한 영향이 없음(강력한 물분사 방지); 7----규정된 압력의 물에 일정 시간 담가둔 후에도 외부로 유입되는 물의 양이 유해한 수준에 이르지 않음(단시간 내의 물 유입으로 인한 영향 방지); 8----제조사와 사용자 양측이 합의한 조건(숫자 7보다 더 엄격해야 함)에 따라 지속적으로 잠수를 수행하더라도 외부로 유입되는 물의 양이 유해한 수준에 이르지 않도록 함(지속적인 잠수의 영향 방지). 추가 문자, 보조 문자는 계기판에서는 잘 사용되지 않으며, 관련 표준을 참조해야 합니다. 2. 계측기 케이스의 보호 등급을 선택하는 방법
계측기 케이스의 보호 등급을 선택할 때는, 계측기가 실내에 설치될 것인지 실외(야외)에 설치될 것인지를 고려해야 할 뿐만 아니라, 공정 장비가 정상적으로 가동될 때나 사고가 발생했을 때의 환경 조건이 계측기에 미치는 영향도 함께 고려해야 합니다.참고하실 사항은 다음과 같습니다: (1) 압력계, 이중금속 온도계와 같이 전자 부품이 없는 계측기의 경우, 보호 등급으로는 일반적으로 IP54를 선택할 수 있습니다.(2) 변환기, 전기 밸브 포지셔너와 같은 전자 부품이 내장된 계측기의 경우, 보호 등급은 일반적으로 IP55 이상입니다.(3) 실외 계기실에 설치되는 전동 계기의 보호 등급은 IP68을 선택해야 합니다.대부분의 계측기 제조업체는 제품의 종류와 사양을 줄이기 위해, 전동 계측기의 보호 등급을 일반적으로 IP65로 설정합니다. 물론 IP66, IP67, IP68 등의 등급을 가진 제품도 있습니다.이 글은 원작이며, 재게시하려면 저희에게 연락해 주십시오.
Reply #22019-05-21
일반 공장은 IP64, 분사 위험이 있는 곳은 IP65, 결로가 발생하는 곳은 IP66, 염수나 부식 환경에서는 IP67부터 IP68

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.