DCS 시스템 현장 조작소는 중앙에서 제어하되, 현장에는 몇 대 정도를 남겨두는 것이 적절합니다

2019-05-22View Original

Thread Content

원래 DCS 시스템과 조작실은 현장에 설치되어 있었지만, 안전을 고려하여 모두 광섬유를 통해 통합된 중앙 제어실에서 집중적으로 제어됩니다. 현장에 조작실을 그대로 유지할지, 몇 대나 유지하는 것이 적절한지는 고려해야 합니다
Reply #22019-05-22
안전 문제로 인해 중앙 제어실에서 통합적으로 제어를 하므로, 현장 조작소는 굳이 남길 필요가 없으며, 하나도 남겨두지 않습니다.
Reply #32019-05-22
중복 설계를 고려하여, 물론 현장에는 유지해야 합니다.현장은 엔지니어 스테이션으로 사용됩니다.평소에는 DCS 화면을 모니터링할 수 있지만, 조작은 할 수 없습니다.문제가 있으면 DCS 엔지니어가 로그인하여 점검할 수 있습니다.
Reply #42019-11-22
현장에 남길지는 공정 요구사항과 현장의 안전 상황을 구체적으로 살펴봐야 합니다. 계측기는 업계에서 보조 업무에 해당하며, 현장에는 일반적으로 운영자 스테이션과 엔지니어 스테이션만 총괄 제어실에 설치됩니다.공정에 따라 현장을 적절히 구분해야 하며, 그렇지 않으면 혼란스러운 작업이 발생합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.