사진은 차단밸브의 작동 모듈인 DIO-21V입니다. 이 밸브를 수동으로 열면, 그림의 DO 부분에 ON이 표시되면서 색상이 녹색으로 변합니다. 하지만 EMOPN(연동 개방) 신호가 ON일 경우, DO는 ON이 되지도 않고 색상도 녹색으로 변하지 않습니다. 그런데 현장의 밸브는 움직이는데, 이는 어떤 원리인가요? 아니면 제가 놓친 부분이 있을까요? 조언해 주시기 바랍니다
1. 연동 동작 시 DO가 ON 상태로 유지되는 것은, 연동 기능이 이 DO 포인트와 직접 연결되어 있기 때문입니다. 프로그램이 이 DO를 1 또는 0으로 설정하도록 하므로, DO 포인트에 해당하는 선은 ON 상태가 되지도, 녹색으로 표시되지도 않습니다.
2. 수동으로 해당 밸브를 조작할 경우 DO가 ON 상태가 되는 것은, 이 기능 블록을 사용하여 DO를 1로 설정했기 때문입니다. 그래서 그 선이 녹색으로 변하면, DO 포인트도 녹색으로 표시됩니다.
3. 이것은 제 개인적인 의견일 뿐이니, 참고용으로만 생각해 주세요.
프로그램에 문제가 있어, 내부 변수와 전역 변수 정의가 잘못된 것 같습니다
당신이 말씀하신 것을 참고해서, 다시 한 번 이해해 보겠습니다
이것은 전역 변수와 지역 변수와는 관련이 없습니다
이건 무슨 밸브인가요? 전기가 공급되지 않으면 어떤 상태가 되나요? ‘On’이라는 것은 그것을 꺼야 하는 상태인가, 아니면 켜야 하는 상태인가요? 답은 여기에 있어야 합니다
바로 차단 볼밸브로, ON은 켜짐을 의미합니다
700이 온라인 상태일 때는 먼저 출력이 작동하고 그 다음에 모듈이 작동하는 것이며, 모듈에서 출력이 나온 후에 점위치가 움직이는 것은 아닙니다.