DCS의 고고 알람 범위에 관한 문제

2019-05-24View Original

Thread Content

여러분, 질문이 있습니다: DCS 시스템에서 제어점의 H와 HH 알람에 있어, 공정 제어 지표의 범위에 대한 요구 사항이 있나요?경보 상한이 지표 제어 범위 내에 있어야 하는가, 아니면 지표 제어 범위가 경보 상하한 범위 내에 있어야 하는가?
Reply #22019-05-24
고경보 경고, 고고경보 연동. 이 구체적인 수치는 공정과 함께 논의하여 확정해야 합니다.
Reply #32019-05-24
이 게시글은 마지막으로 fanjianmin001이 2019-5-24 15:02에 수정했습니다. HL 알람은 반드시 공정 지표의 허용 범위 내에서 발생해야 합니다. HH LL은 지표 범위의 상하 한계로 설정할 수도 있고, 지표 제어 범위 내에 둘 수도 있습니다. 구체적으로 얼마나 만들지는 공정 기술자가 결정합니다.계측기 담당자는 제어 시스템에서 설정을 수행하여 알람 기능과 연동 기능을 구현합니다.주요 책임은 공정 담당자와 설비 담당자에게도 있습니다.
Reply #42019-05-24
물론, 지표의 제어 범위는 알람의 상한 및 하한 범위 내에 있어야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.